STM32407的板子通过CubeMX创建项目移植x-cube-classb应该如何设置定时器5?

[复制链接]
f123321 提问时间:2024-7-10 17:31 / 已解决

我使用CubeMX创建了一个工程并参考例程移植x-cube-classb,做运行时检测的时候一直提示Clock Source failure (Run-time),我分析代码认为在判断的时候tmpCC4_last和tmpCC4_last-cpy这两个变量一直是0引起的,这俩变量是通过获取TIM5->CCR4赋值的,我认为可能是我TIM5定时器设置不全面的原因,附一张设置截图。请教应该如何解决这个问题。

image.png

收藏 评论1 发布时间:2024-7-10 17:31

举报

1个回答
xmshao 最优答案 回答时间:2024-7-11 12:54:47
根据你的描述来看,tmpCC4_last应该是TIMER借助捕获动作得到的值。如果是TIM5的通道4进行捕获而来的话
,你的TIM5的通道4应该配置为捕获模式,至于具体对哪个信号进行捕获,你还需要进一步确认下。