STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
[复制链接]
qxd04
提问时间:2012-8-24 09:44 /
100脚以上的型号,Vref+引到了片外,引脚名称为Vref+;64脚和小于64脚的型号,Vref+在芯片内部与VCC信号线相连,没有引到片外,这样AD的参考电压就是VCC上的电压。
64脚和小于64脚的型号,参考电压为3.3V,如何测量外部的0-5V的模拟信号?
100脚以上的型号,如何连接Vref+,才可以测量0-5V的模拟信号?
赞
0
收藏
0
评论
10
分享
发布时间:2012-8-24 09:44
举报
请先
登录
后回复
10个回答
DotNet
回答时间:2012-9-9 02:01:41
a0a.1 0b0c
RE:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
5V
|
|
+++
| | R1
| | 1K
+++
|
+----- ADC0
|
+++
| | 1.5K
| |
+++
|
---+---
--+--
-+-
测出的电压 = ADC0 * 5/4095,
赞
1
评论
回复
支持
1
反对
0
废鱼
回答时间:2012-8-24 14:16:45
a0a.1 0b0c
RE:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
参考电压建议2.5V,可以通过分压来测试输入的电压。
赞
1
评论
回复
支持
1
反对
0
liyonghong_bj
回答时间:2012-8-24 10:44:59
a0a.1 0b0c
RE:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号
参考电压不能大于3.3v,你要把5v的信号用运放变换成0---3.3v以内的电平信号再接入单片机的AD输入管脚,并且还要用二极管钳位。
赞
1
评论
回复
支持
1
反对
0
qxd04
回答时间:2012-8-24 11:02:31
a0a.1 0b0c
回复:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号
回复第 2 楼 于2012-08-24 10:44:59发表:
参考电压不能大于3.3v,你要把5v的信号用运放变换成0---3.3v以内的电平信号再接入单片机的AD输入管脚,并且还要用二极管钳位。
谢谢您的指导
我是个新手,不是很懂,钳位二极管放在什么位置,可否推荐一个型号
我还希望模拟信号进来前先滤一下波,这个结构可能是这样的,直流信号---RC滤波---运放---二极管钳位,您看对吗
您有没有相关的电路图,供参考,谢谢
赞
0
评论
回复
支持
反对
yjwpm
回答时间:2012-8-24 15:36:36
a0a.1 0b0c
RE:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
使用电阻分压就可以了。
赞
0
评论
回复
支持
反对
honestapple
回答时间:2012-8-24 18:09:10
a0a.1 0b0c
回复:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
必须做电压抬升。无法直接测量。简单点就是用个单电源供电的运算放大器做同相放大
赞
0
评论
回复
支持
反对
zykzyk-93033
回答时间:2012-8-24 22:04:57
a0a.1 0b0c
RE:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
需要在外部加一个转换电路。
赞
0
评论
回复
支持
反对
cjq_enjoy-15073
回答时间:2012-9-1 10:42:39
a0a.1 0b0c
RE:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
使用电阻分压就可以了。或外部加一个转换电路
赞
0
评论
回复
支持
反对
anchises-178711
回答时间:2012-9-11 21:43:03
a0a.1 0b0c
回复:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
用电阻分压电路就行了。
赞
0
评论
回复
支持
反对
ericchf
回答时间:2012-9-19 08:50:02
a0a.1 0b0c
回复:STM32的AD如何测量外部0-5V的模拟信号【悬赏问答】
直接分壓會受外部電壓內阻影響,造成誤差。建議用一個 1:1 OP 當緩衝後再分壓
參考 隨耦器(Follower)
http://ezphysics.nchu.edu.tw/prophys/ael/expnote/OP_1.pdf
赞
0
评论
回复
支持
反对
所属标签
相似问题
关于
意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
參考 隨耦器(Follower)http://ezphysics.nchu.edu.tw/prophys/ael/expnote/OP_1.pdf