你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32 F030 SPI

[复制链接]
似水如火 提问时间:2014-12-15 09:31 /
赞 收藏 评论18 发布时间:2014-12-15 09:31
18个回答
似水如火 回答时间:2014-12-19 18:29:57
Dylan疾风闪电 发表于 2014-12-19 08:21
/*附上GPIO配置,仅作参考。SPLIT_DEFINE_PIN、SPLIT_DEFINE_PORT、SetAF_SPI1_SCK[/backcolor ...

我忽然发现我spi配置的是正确的,我用逻辑分析仪发送数据已经读出,从设备就是没有回应,连clk都没有,我再研究研究,电路图,芯片数据手册。
Dylan疾风闪电 回答时间:2014-12-20 09:31:54
spi_clk是主设备产生的。从设备只会在spi_miso这一个引脚输出信号。
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-20 09:59:58
读数据是从设备往主设备发数据,从设备操作总线,你是不是引脚状态没有配置好,stm32一直占用着总线,或者推挽输出,导致从设备不能正常的拉低拉高总线,那stm32就读不到数据了。找个示波器或者逻辑分析仪跟踪下通讯波形,不就一目了然了
似水如火 回答时间:2014-12-29 09:35:33
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-20 09:59
读数据是从设备往主设备发数据,从设备操作总线,你是不是引脚状态没有配置好,stm32一直占用着总线,或者 ...

最近比较忙,居然忘了,我又发现一个问题,就是spi只能第二次能读取到数据,其余全是0,但是波形上是能看到数据的 ,这个是为何?
12

所属标签

相似问题

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
人形机器人运动控制、感知与智能配电
半导体创新技术与应用方向
EE架构与软件定义汽车
12V/48V 汽车智能配电(SPD)
区域控制单元(ZCU)与分区架构
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版