现在用STM32F103做一个380V的三相交流电的相序与缺相的检测,图中ABC对应380V的uvw,b-c与a-c为输出检测点。现在遇到问题,当C断电时,A与B不断电,a-c处有方波形输出(不正常状态),有谁知道怎么解决吗?
三相检测电路.png
三相电电源.png

最佳答案

查看完整内容

这么理解对吗!
收藏 1 评论17 发布时间:2015-9-15 08:52

举报

17个回答
心中月古 回答时间:2015-9-15 08:52:07
这么理解对吗!
abc.jpg
心中月古 回答时间:2015-9-15 09:55:35
D3/D4设计目的是为了电流正反都能通过吗?理论上不会出现,如果出现波形是否输入光耦的C脚浮空导致的!还有PC817反向耐压值前级够吗!?
那就地方 回答时间:2015-9-15 10:05:17
enjoyfreescal 发表于 2015-9-15 09:55
D3/D4设计目的是为了电流正反都能通过吗?理论上不会出现,如果出现波形是否输入光耦的C脚浮空导致的!还有 ...

PC817的反向耐压值够了,这个电路的器件我们已经用实物检测过了,器件可以正常使用,其实AC之间还连了个电容,我补发一下
三相电电源.png
那就地方 回答时间:2015-9-15 10:07:26
enjoyfreescal 发表于 2015-9-15 09:55
D3/D4设计目的是为了电流正反都能通过吗?理论上不会出现,如果出现波形是否输入光耦的C脚浮空导致的!还有 ...

我也是刚接手这个,对这电路我是小白
心中月古 回答时间:2015-9-15 11:56:41
那就地方iv 发表于 2015-9-15 10:07
我也是刚接手这个,对这电路我是小白

Input
Forward current I F 50 mA
*1 Peak forward current I FM 1 A
Reverse voltage V R 6 V
Power dissipation P 70 mW

817手册是这么说的。。。
C4电容在C断开时候会继续放电的吧~
那就地方 回答时间:2015-9-15 14:02:19
enjoyfreescal 发表于 2015-9-15 11:56
Input
Forward current I F 50 mA
*1 Peak forward current I FM 1 A

恩恩,C断开后会由A通过C4电容过电
心中月古 回答时间:2015-9-15 14:31:14
那就地方iv 发表于 2015-9-15 14:02
恩恩,C断开后会由A通过C4电容过电

C4是用来滤除高频干扰的把,应该选择低于0.1uF。放电电阻其实应该是不需要的把,你光耦输入部分有回路。
JackieLaura 回答时间:2015-9-15 16:56:40
来学习学习,帖子收藏备用
stmcu.org.png
心中月古 回答时间:2015-9-15 17:01:46
JackieLaura 发表于 2015-9-15 16:56
来学习学习,帖子收藏备用

他这个不科学你也收藏。。。
JackieLaura 回答时间:2015-9-16 10:12:03
本帖最后由 JackieLaura 于 2015-9-16 10:13 编辑
enjoyfreescal 发表于 2015-9-15 17:01
他这个不科学你也收藏。。。

大神指点指点
stmcu.org.png
那就地方 回答时间:2015-9-17 14:42:32

我觉得有道理,嘻嘻!
心中月古 回答时间:2015-9-17 15:52:35
那就地方iv 发表于 2015-9-17 14:42
我觉得有道理,嘻嘻!

应该是电路问题。
那就地方 回答时间:2015-9-18 09:21:06

窜了二极管就好了,3Q
kein 回答时间:2016-1-19 21:59:02
你的电路貌似有方波是正常的吧,缺相后两个输出正好180