实验室改造: 控制模式:手持终端(PC端通过485通讯)——NNF24L01/(RS485)——STM32F030C8T6——L298P——驱动板的步进电机(28BYJ-48 DC12V)——机械传动——污水排放阀门。手持终端设计:STM32F030C8T6最小系统、4按键、0.96寸OLED显示屏、RS485通讯、NRF24L01、锂电池充电电路,作为手持控制板,面积控制在5X10CM以内,锂电池供电,可充电。 电机控制板设计:STM32F030C8T6最小系统、NNF24L01/(RS485)、L298P驱动、水位传感器WRT-136、RS485通讯。 工作机制:当实验室污水槽污水水位达到设定值,启动排放阀门,到达最低水位,关闭阀门。手持终端及PC端实时反馈水位的变动。手持终端的4个按键的功能:通过无线将不同实验条件产生的不同水位发送给电机驱动板,以及当无线功能失灵时,可以通过485通讯控制阀门(保险机制),实时在OLED上显示动作状况及水位。PC端有工控上位机,通过串口转485通讯与电机驱动板,无论是无线还是有线控制的模式下,它都全天候工作,同样可以将不同实验条件产生的不同水位发送给电机驱动板,以及采集回馈的数据。 忘各位朋友能提供更好的建议或者具体方案! |