唐老鸭1 提问时间:2017-1-10 09:51 /
请问下,用STM32做控制系统,DC24V供电,外部输入信号都是用DC24V,输出带的继电器也是DC24V。
那么,我这个DC24V的地是不是需要和单片机的3.3V的地隔离。如果是的话,该用什么样的方法来做会更好一些。
谢谢大家了。
收藏 评论7 发布时间:2017-1-10 09:51

举报

7个回答
高级放牛娃 回答时间:2017-1-10 10:29:08
你的似乎是和PLC的环境相似。如果真的是如此,那么就在输入和输出都用光藕隔离。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

唐老鸭1 回答时间:2017-1-10 10:59:47
类似PLC的环境。 外部输入DC24V的地,和IC的地,只用光耦就可以隔离了么。还是两个地单独拉线。
KCL 回答时间:2017-1-10 11:03:38
都是DC的地,除非你很清楚如何分/分地目的,不然別分.

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

唐老鸭1 回答时间:2017-1-10 11:06:53
会不会干扰比较大
奏奏奏 回答时间:2017-1-10 11:29:41
我做的项目里面并没有这个隔离的必要
andypanfan 回答时间:2017-1-12 09:22:17
学习学习   没有做过!!!
小小超 回答时间:2017-1-12 10:56:29
不隔离也没影响。但是输入要单点接地。在电源处

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分