拿到了官方例子
ADC+STANDY+RTC没有问题
ADC+STOP+RTC 进去STOP一次后就再也进不去了。

附上官方例子。

哪位大大能帮我合并下ADC+STOP+RTC。

不胜感激涕零!

Examples.rar

下载

4.84 MB, 下载次数: 14, 下载积分: ST金币 -1

收藏 评论7 发布时间:2018-8-11 14:18

举报

7个回答
MrJiu 回答时间:2018-8-11 16:43:22
这个几乎没有人会帮忙。。。这种还是得靠自己。。。一般论坛解决的是某个问题,而不是一个项目的实现问题!!!
MrJiu 回答时间:2018-8-11 16:44:56
或许你还没理解啥意思,就是举个例子:比如adc,按键扫描,屏幕驱动等等单独的问题还可以有人帮忙解决,但是如果需要结合adc,按键扫描,屏幕显示做一个完整的项目,就很难有人帮助了。。。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

CC4 回答时间:2018-8-11 17:40:56
还是先拆解成具体的问题,自己是主导,并不是别人。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1

查看全部评分

szllm 回答时间:2018-8-11 17:43:53
本帖最后由 szllm 于 2018-8-11 17:45 编辑

我现在的问题是STANDBY+RTC可以通过,STOP+RTC就进去1次然后停止了。
现在就是要把ADC加入STOP+RTC里面就可以了
关键是进入STOP或者STANDBY模式后么有办法DEBUG,不清楚代码哪里跑出问题了
feixiang20 回答时间:2018-8-11 23:56:31
RTC的断电之后计时停止,加个中断看看,查看断点设置的位置是否正确,查看服务是否正常启动,重新编译运行,开启低功耗模式时仿真功能,多找找方法

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

freeelectron 回答时间:2018-8-13 08:59:58
是不是rtc arlarm得时间设置的太小了啊

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1

查看全部评分

szllm 回答时间:2018-8-13 10:50:12
freeelectron 发表于 2018-8-13 08:59
是不是rtc arlarm得时间设置的太小了啊

唤醒时间2S。

建议下载看看那个代码。

基于HAL的。

没看到RTC ALARM的设置。

网上的例子倒是看懂了,但是都是F系列的。

移植不动