有没有配置CUBEMX H7 ADC——DMA成功的?

[复制链接]
bjdj0000 提问时间:2018-9-10 00:06 /
      为什么我用STM32H743ZIT  NUCLEO   CUBEMX配置的  ADC独立通道DMA传输,总是只能接受第一次转换,后面的转换都是跟第一次一模一样的数据!   不知道H7的大神有什么要说的
收藏 评论6 发布时间:2018-9-10 00:06

举报

6个回答
wyxy163@126.com 回答时间:2018-9-10 08:51:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
思行一 回答时间:2018-9-10 10:57:12
1. 你是不是开启了cache?
2. 如果没有开启cache,那说明你配置有大问题,可以参考官方例程;
3. 如果你开了cache,那么使用DMA搬移ADC数据会存在命中问题,所以要想同时使用cache、DMA的话,你还需要配置MPU。
希望能帮到你。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

熊二在深圳 回答时间:2018-9-10 11:20:40
我想弄一个H7的板子来做个机器人
bjdj0000 回答时间:2018-10-6 15:42:47
思行一 发表于 2018-9-10 10:57
1. 你是不是开启了cache?
2. 如果没有开启cache,那说明你配置有大问题,可以参考官方例程;
3. 如果你开 ...

点中了
李俊锋 回答时间:2019-5-11 17:13:47
思行一 发表于 2018-9-10 10:57
1. 你是不是开启了cache?
2. 如果没有开启cache,那说明你配置有大问题,可以参考官方例程;
3. 如果你开 ...

MPU是什么?
李俊锋 回答时间:2019-5-11 17:15:10

MPU是什么?请指教