你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
意法半导体微控制器和微处理器拥有广泛的产品线,包含低成本的8位单片机和基于ARM® Cortex®-M0、M0+、M3、M4、M33、M7及A7内核并具备丰富外设选择的32位微控制器及微处理器。关注该话题即可发布文章!
, M2 S5 Q1 t/ z1 J
按上图所示一对一接线即可(ST LINK背面朝上),RST和3.3V电源可不接。
新建工程板子选择
文件工程系统选择为双电机且控制板选择自定义:% s+ r7 Q/ q! Q
驱动板选择都选IHM08M1-3Sh:3 Y0 E! f8 h% N/ F8 O! k
1 K8 M5 g) |2 p1 N/ o
* L9 ~: n7 I1 Z7 [9 ]
; ~( p$ e+ i; S0 h/ }
选择对应的电机参数并点击OK:
5 o( Y( Q/ p, f: @ g9 l& a1 C
保存工程到需要的文件夹:" N% W# y- k4 M: f& ?
MCU选择:
MCU选择为STM32F303VE:$ r" s) o3 w, C. s
4 \0 [4 |1 f3 u1 L
关闭电机1、2温度检测接口(如硬件有用到则加上):) l) N' u! s7 X9 `$ M m% n
DA功能选择设置未用到全部关闭:
用户接口设置:& k$ ]% C w o ?) P4 k# `
关闭按键接口:
, d+ ^' B% D9 P
母线电压设置电机1打钩,电机2关闭:
. t y7 I7 }" s7 i, [/ q8 C
电压检测放大倍数比例修改:7 z4 m4 d. g5 P# c1 B0 B* z
# V9 M$ Q. ]( l( k' i0 ~$ B
电流检测界面设置:' J7 Y7 x5 I) Y1 `, k& m6 R5 W
& z& Q. d! Z. j( B/ t9 _# e
打开后如下图并修改电流放大倍数/ G% l" z/ V* S- ]2 z
AD采样电流放大倍数设置界面值修改:
AD采样电流放大倍数设置好保存8 W: G8 _/ o% B+ N
% x% K, a/ ]1 I3 } j; o. J
模拟输入及保护设置: N& `, ^. h {1 U' I
母线电压采样根据图纸进行设置(PA1),采样时钟设置为最大:& |' |6 b7 {: S! u! S! p, H3 s
电机1、2电流检测端口及采样时钟如下:1 D! V! W$ P x- S; H, ?; t6 {
& ]9 c- x* L- {# a( b
数字IO口设置点开下面图片:
3 A! R' W5 r& t* U
根据硬件图纸设计端口进行设置:$ o/ N% x. y$ G0 O( y
PWM输出端口设置:4 J7 D$ U- B: y
刹车输入端口设置:; `5 W9 f7 E, [6 V# ?2 y& _
HALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):
串口波端口及波特率设置:波特率改为115200# W* y$ o, V# W7 [4 \ y( b @
串口端口引脚设置:
按键启动/停止端口设置:
电机1,2设置参考如下图所示:
6 u/ [+ g6 e. B+ A
- f/ J( @6 f5 y+ L4 N4 o% E L
电机1、2驱动界面IO控制高低电平设置:. _2 j" k7 M) j" i6 |$ G
上下桥都改为高电平控制:* x: v4 H( B2 v& W5 [
降低PMW频率:设置为16K或以下& M5 I! v7 [ ?, ?9 g
目标速度:设置为734,可设置为额定速度的15%到85%左右,太低会无法启动;太高启动电流太大;
有感编码器启动设置(电流可以根据实际需要设置大些)8 Z7 n6 W" R7 h. Z+ r
电机1、2设置(双击打开电机图标); R* O' B/ K! a9 R: c
* Y H. V4 t( K8 e, B2 ]( E
如果是HALL接口打钩霍尔接口并输入霍尔角度;3 C% J0 |0 f8 e1 Z4 o: ^/ O
如果是编码器接口打钩编码器接口并线数;1 S( T4 y4 J" ~* z
如果是无感可跳过;
1 s8 N% ]% G6 F5 f
速度反馈接口设置(默认无感,无感可跳过)
- G& N, ~. a W2 d' |; _ F
比如设置HALL接口
如无其它修改则生成工程(选择相应的工程文件)/ i, d$ K# |: C
生成按钮:5 F+ j4 X" ]+ `; ]
2 S, [/ M1 E( r0 i5 Z7 Q3 G6 M
等待生成工程完成, w6 A( H" u* t: X1 H4 l/ u5 P
在对应的存放目录下,打开生成的MDK工程文件
设置仿真下载接口为st link, J6 D# S) c, r
选择仿真接口为SWD速率为4M9 W) b% _( a9 F7 q$ K- O/ ]
2 D7 E, X! E5 c$ K% s( N1 M/ A% B
添加芯片FALSH的加载算法1 N" v2 }/ Y) k2 u# E" W/ G4 R
点击KEIL MDK的编译按钮编译程序
点击load下载程序(先连接好线和电源,再通电)。- p% e" J; }! r5 f$ T6 b z
6 z# y: E. e: Q1 t
正常下载程序后,通过按板子的USER1按钮,即可启动电机;
点击WORKBENCH的GUI按钮进行在线串口调试
1 a3 ~8 H: f! l+ C
或通过WOROBENCH的在线调试界面调试,选择相应的串口,波特率设置为115200
如无问题点击start按钮可正常转:
% u2 E$ s, c6 N4 p0 J
正常转如下图所示
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IHM08-V4+NUCLEO-F302R8板子进行测试)。! f0 z! ~4 m1 R# }4 \( O: g
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件" j* j' b9 k) [7 o) `9 n z
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
• 选择了错误的电流采样方式# b" |" t" b9 q6 M
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等. z$ n$ f' |4 \
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
但报启动失败故障,这时:
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
• 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。/ {4 D# N, V/ U& d+ Q
• 如下的方法可以解决这样的问题:
• 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
• 提高最小启动输出速度。
• 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
• 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。 ?) I9 W( ?) ~
• 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
• 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
• 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。( a1 k+ {( a) D0 x
• 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
' P7 u) N; G, K+ j' s' r) W
四、开源补充说明
如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
谢楼上支持
谢楼上版主支持