你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
意法半导体微控制器和微处理器拥有广泛的产品线,包含低成本的8位单片机和基于ARM® Cortex®-M0、M0+、M3、M4、M33、M7及A7内核并具备丰富外设选择的32位微控制器及微处理器。关注该话题即可发布文章!
按上图所示一对一接线即可(ST LINK背面朝上),RST和3.3V电源可不接。
新建工程板子选择
文件工程系统选择为双电机且控制板选择自定义:
驱动板选择都选IHM08M1-3Sh:
选择对应的电机参数并点击OK:
保存工程到需要的文件夹:
MCU选择:
MCU选择为STM32F303VE:
关闭电机1、2温度检测接口(如硬件有用到则加上):
DA功能选择设置未用到全部关闭:
用户接口设置:
关闭按键接口:
母线电压设置电机1打钩,电机2关闭:
电压检测放大倍数比例修改:
电流检测界面设置:
打开后如下图并修改电流放大倍数
AD采样电流放大倍数设置界面值修改:
AD采样电流放大倍数设置好保存
模拟输入及保护设置:
母线电压采样根据图纸进行设置(PA1),采样时钟设置为最大:
电机1、2电流检测端口及采样时钟如下:
数字IO口设置点开下面图片:
根据硬件图纸设计端口进行设置:
PWM输出端口设置:
刹车输入端口设置:
HALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):
串口波端口及波特率设置:波特率改为115200
串口端口引脚设置:
按键启动/停止端口设置:
电机1,2设置参考如下图所示:
电机1、2驱动界面IO控制高低电平设置:
上下桥都改为高电平控制:
降低PMW频率:设置为16K或以下
目标速度:设置为734,可设置为额定速度的15%到85%左右,太低会无法启动;太高启动电流太大;
有感编码器启动设置(电流可以根据实际需要设置大些)
电机1、2设置(双击打开电机图标)
如果是HALL接口打钩霍尔接口并输入霍尔角度;
如果是编码器接口打钩编码器接口并线数;
如果是无感可跳过;
速度反馈接口设置(默认无感,无感可跳过)
比如设置HALL接口
如无其它修改则生成工程(选择相应的工程文件)
生成按钮:
等待生成工程完成
在对应的存放目录下,打开生成的MDK工程文件
设置仿真下载接口为st link
选择仿真接口为SWD速率为4M
添加芯片FALSH的加载算法
点击KEIL MDK的编译按钮编译程序
点击load下载程序(先连接好线和电源,再通电)。
正常下载程序后,通过按板子的USER1按钮,即可启动电机;
点击WORKBENCH的GUI按钮进行在线串口调试
或通过WOROBENCH的在线调试界面调试,选择相应的串口,波特率设置为115200
如无问题点击start按钮可正常转:
正常转如下图所示
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IHM08-V4+NUCLEO-F302R8板子进行测试)。
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
但报启动失败故障,这时:
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
• 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
• 如下的方法可以解决这样的问题:
• 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
• 提高最小启动输出速度。
• 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
• 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
• 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
• 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
• 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
• 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
四、开源补充说明
如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
谢楼上支持
谢楼上版主支持