我现在使用STM32103自带 ADC 采样50HZ 的交流电压每个周期采样256点,幅值220V, 硬件上工作已经做好,我想请教一下 如何对才养的ADC值进行滤波处理? 比如没有任何信号输入时候,按照道理采样的ADC值应该都是0但是偶尔会出现一个非0的值,如果接了输入,可能也会出现这样的一些不正确的ADC值,我应该如何滤除这些值呢?跪求大神帮忙
如果是随机出现的话 可能是采样基准电压不稳 造成的干扰 如果是这种情况 可以采用软件滤波 多次读取瞬间值 选取合适的值 还有可以使用内部基准电压 对采样进行校准 看一下通道17