你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STEVAL-05FM1-V2(030C8T6)单电阻/三电阻FOC电机控制:开源资料...

[复制链接]
mmuuss586 发布时间:2020-1-3 10:59
赞 收藏 4 评论45 发布时间:2020-1-3 10:59
45个回答
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:28:42
比如设置HALL接口
1.png
8 ^* A9 v4 _+ U% u5 \. E
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:29:24
数字IO口设置点开下面图片:
1.png
! g" E) E+ E! y
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:29:43
根据硬件图纸设计端口进行设置:
2 q8 m& [  P5 t4 Q4 a" RPWM输出端口设置:
3 a4 }1 F8 \  n1 W" o" X( U刹车输入端口设置:
# B( J/ q7 \; m. J" dHALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):, a: R8 r/ j* a) e' @" l5 o
串口波端口及波特率设置:波特率改为9600" h0 l0 t/ R0 p% g9 `* }
串口端口引脚设置:
* e3 c- e; U2 s8 d4 Y- u: C2 E/ j按键启动/停止端口设置:
. B- z+ {6 G1 B6 R7 k  a
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:30:24
设置参考如下图所示:
1.png
% C+ x* b7 h: f7 i5 A
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:31:27
比较器过流设置
1.png
7 R' D  L0 E' u# e
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:32:17
AD采样电流放大倍数设置(如果是单电阻则改为单电阻,并修改电流采样电阻值,单电阻还要除3,并把板子上CN1和CN2用短路帽短接)
1.png
2 j: [5 e' z. x$ P" ~6 ~; Y0 W0 n
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:32:50
AD采样电流放大倍数设置界面值修改
1.png
: t' V- \5 i' R- g
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:33:13
AD采样时钟及UVW相电流采样端口设置:0 z! S( n3 G9 [' K" N$ H5 }
根据硬件图纸:
1 _: x' I$ V0 gU对应PA4:( r. p' Y! e& r; Y& _, b0 ]
V对应PA5:
- T; b0 N6 J, ]  I7 {W对应PA6:0 t, {+ ~9 X5 ?0 I
三电阻则根据UVW顺序设置为PA4、PA5、PA6' ]/ [* J& H6 O3 V2 |5 Q
单电阻则设置为PA5;
+ K# @3 e/ c. e( E5 _3 J
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:33:32
驱动界面设置(F0内核计算能力有限):8 Z: N8 E# z0 Z- Q: |+ c1 H
降低PMW频率:设置为16K以下
1 _5 e- M, G! ?! i6 c9 G, i" j$ L死区时间:默认为800nS,用的国产芯片可改为1200nS
: z5 n7 c6 l, ?. ?( W- F4 [. u目标速度:设置为1183,可设置为额定速度的15%到85%左右,太低会无法启动;太高启动电流太大;
4 h% a' T0 r8 Z8 |7 W8 Z* U0 ^$ ePWM计算周期:改为2,F0计算太慢
- K! X& T: n' V7 v6 |4 M# K* p% P& M& Y截止频率:改为3000左右,由于单电阻和F0计算慢取2000或1000;/ a) A/ o4 [0 @  ]% h( ]1 f; p
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:34:00
三、调试补充说明8 i+ r1 c3 r* t: [& z7 K0 Q$ G
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IPM05F+NUCLEO-F303RE板子进行测试)。* `! h" F0 t7 j* E
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
+ Q4 s# \" ]" j0 k; R7 c+ ?参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。0 G3 M( q. U7 P4 P$ F' t5 x
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。7 [5 F/ Z7 T1 Z
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
& \: y" c. j+ r/ _( W7 d& v1 e
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:34:17
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:5 o% n+ A  P5 u$ r- u
• 选择了错误的电流采样方式
" R2 ]9 l) t+ n# e1 U• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.2 m* {! o2 {. f4 W
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
/ x- V0 V" x9 G1 f' @• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。" I' p# Y( j# y9 S0 ^: h
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
" `% p0 d& h2 e* }: R/ t; t• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,+ R3 c1 A  h" [+ n4 S! S  W* m  W
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:34:44
但报启动失败故障,这时:
1 z' V" _1 I0 }! g) P) K• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
* ?3 v' U3 D4 l2 i" _' h% F7 w% L1 }如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
6 g2 \" G  v0 y% R' M2 t
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:35:01
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
7 X  _* R) h+ A9 E9 t0 S* i   • 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。* G: x) q; O& h0 r2 G" x  |3 l5 ]) Z
   • 如下的方法可以解决这样的问题:
2 W; @* W3 k- T   • 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
5 t% O2 s7 _0 o% f" I' y! \   • 提高最小启动输出速度。
  {0 \8 [/ ^6 i5 [9 @, B  ^
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:35:19
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:+ k2 L6 i& w5 |$ v# i9 J6 G
   • 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。7 G$ g8 y5 m( }9 v
   • 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
* y( W2 d9 X# `/ d   • 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
7 i) {: [7 J7 t- |4 @   • 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。' ^& m4 W) r2 _- b3 {9 ?: j
   • 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
/ G$ |& C! e! Z! U# A   • 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。2 n; Q& v/ r$ v- M2 c4 x- ]
mmuuss586 回答时间:2020-1-3 11:35:48
无感启动G2增益修改界面:
1.jpg
$ X# U( x6 o! u1 K$ |$ z. g, M3 {
关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
人形机器人运动控制、感知与智能配电
半导体创新技术与应用方向
EE架构与软件定义汽车
12V/48V 汽车智能配电(SPD)
区域控制单元(ZCU)与分区架构
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版