F103C8T6的BOOT问题,串口复用
[复制链接]
mingda33
提问时间:2020-5-25 08:19 /
因为要测试PWM功能,cube自动把串口由PA9 PA10改到了PB6 PB7,等到要用BOOT下载程序了,死活都下不进去,一点一点查,才查到这里。
现在的问题是,串口复用到PB口后,是不是无法用boot了?因为boot程序里是没有复用串口的,有没有办法呢
赞
0
收藏
0
评论
4
分享
发布时间:2020-5-25 08:19
举报
请先
登录
后回复
4个回答
BG4RFF
回答时间:2020-5-25 09:39:15
a0a.1 32b0c
你程序运行后才修改端口,运行前是默认的PA9和PA10,没毛病
赞
0
评论
回复
支持
反对
七哥
回答时间:2020-5-25 10:06:18
a0a.1 32b0c
对于STM32F103来说,只有一个UART可以boot,在不修改程序结构的情况下,基本是无解的。
除非自己搞个bootloader,然后在bootloader中选择是下载应用程序,还是运行应用程序。
了解一下
ISP、IAP的区别
评分
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
STMCU
+ 3
查看全部评分
赞
0
评论
回复
支持
反对
mylovemcu
回答时间:2020-5-25 11:45:22
a0a.1 32b0c
STLINK接口也没有吗 用STLINK修改程序 自己写一个BootLoader 这样以后就可以用串口升级程序了
评分
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
查看全部评分
赞
0
评论
回复
支持
反对
mingda33
回答时间:2020-6-19 17:03:44
a0a.1 32b0c
不好意思,这个问题太幼稚了,确实是这样的,没有别的办法。谢谢各位大神的解答
赞
0
评论
回复
支持
反对
所属标签
相似问题
关于
意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
除非自己搞个bootloader,然后在bootloader中选择是下载应用程序,还是运行应用程序。
了解一下ISP、IAP的区别
评分
查看全部评分
评分
查看全部评分