你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
STM32G071或G070在未烧写程序时,MCU上电其PB7脚输出的是个高电平,因为此脚接的是一个蜂鸣器,MCU上电一直在响,烧写程序后蜂鸣器工作逻辑正常,PB7脚并不是jlink或SW的调试引脚(调试引脚MCU硬件内部有上拉或下拉),为什么会输出高电平呢?
举报
如果没有烧录程序,默认是高阻状态。楼主可以测试一下这个引脚的电压。
butterflyspring 发表于 2021-12-14 11:13 有可能是G07x系列的空片检测功能引起的。当检测为空片时,会进入bootloader 程序,这时PB7引脚刚好在boot模 ...
可能就是你讲的ST自带的空片检测导致的,只要烧录了程序就好了。功能没有任何影响,主要是这一脚接了蜂鸣器,每次烧录前上电蜂鸣器都要响,有点烦人。
goodgft 发表于 2021-12-14 16:07 [md]可能就是你讲的ST自带的空片检测导致的,只要烧录了程序就好了。功能没有任何影响,主要是这一脚接了 ...
电脑hdmi连接显示器无信号
夜深了,睡不着
晚上好啊,兄弟们
第三季度啦,兄弟们
STM32G070RBT6TR ADC采集定点电压误差较大,有没有优化方向
LIS2MDL X轴数据读取问题
无法完全整片擦除 STM32H Nucleo
周末卡点打卡
使用touchgfx控件modalWindow,显示会有条纹
stm32cubemx和数据手册对不上
就可能因为空检条件成立,导致系统程序允许起来准备进行相关程序烧录,此时相关ISP端口就可能被正常配置起来,若相关管脚又碰到了某些容易出现
显著特征的电路,就让我们觉得纳闷了。你不妨做些确认。
如果没有烧录程序,默认是高阻状态。楼主可以测试一下这个引脚的电压。
可能就是你讲的ST自带的空片检测导致的,只要烧录了程序就好了。功能没有任何影响,主要是这一脚接了蜂鸣器,每次烧录前上电蜂鸣器都要响,有点烦人。
这个检测逻辑应该没办法改了,之前的经验就是拿东西盖住蜂鸣器了。
如果是量产的话,考虑先烧片,再贴装吧。