你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

【经验分享】stm32 fsmc 功能讲解

[复制链接]
STMCU小助手 发布时间:2022-1-28 18:20
LCD有如下控制线:
7 ]$ n/ u  m& q2 m& S( T' JCS:Chip Select 片选,低电平有效
8 i$ A8 O' [% g( WRS:Register Select 寄存器选择
& ~2 Y: w) b2 K; Q: j( g' iWR:Write 写信号,低电平有效8 L8 e( R+ m/ U' i* R
RD:Read 读信号,低电平有效( @( E( j* b& v( V" h9 }  `
RESET:重启信号,低电平有效
- B1 @3 t: ^6 S5 ?- ?DB0-DB15:数据线
假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多):" @& `! r; A( x, c3 ]
如果情况如下:
( A) R0 k1 c8 Y5 J% x3 PDB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。
+ ^1 \& J& J' e5 pCS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效)- z' @5 w4 W0 z7 I" [2 L7 H( O
RS为1(表示DB0-15上传递的是要被写到寄存器的值),如果为0,表示传递的是数据。
$ E& w9 a. `* q# }# WWR为0,RD为1(表示是写动作),反过来就是读动作。" w- G0 t% u# @6 \3 ?5 @0 k
RESET一直为高,如果RESET为低,会导致芯片重启。
1 `' ?  m9 a2 `* x- r  u8 {这种情况,会导致一个值0xff被传入芯片,被LCD控制芯片当作写寄存器值去解析。LCD控制芯片收到DB0-15上的值之后,根据其他控制线的情况,它得出结论,这个0xff是用来设置寄存器的。一般情况下,LCD控制芯片会把传入的寄存器值的高8位当做寄存器地址(因为芯片内部肯定不止一个寄存器),低8位当做真正的要赋给对应寄存器值。这样,就完成了一个写LCD控制芯片内部寄存器的时序。
如果上述情况不变,只将RS置低,那么得到的情况如下:LCD控制芯片会把DB0-15上的数据当做单纯的数据值来处理。那么假如LCD处在画图状态,这个传入的值0xff,就会被显示到对应的点上,0xffff就表示白色,那么对应的点就是白色。在这个数据值传递过来之前,程序肯定会通过设置寄存器值,告诉LCD控制芯片要写的点的位置在哪里。
如果上述两种情况都不变,分别把WR和RD的信号反过来(WR=1,RD=0),那么写信号就会被变成读信号。读信号下,主控芯片需要去读DB0-15的值,而LCD控制芯片就会去设置DB0-15的值,从而完成读数据的时序。
读寄存器的时序麻烦一点。第一步,先要将WR和RD都置低,主控芯片通过DB0-15传入寄存器地址。第二步就和前面读数据一样,将WR置高,RD置低,读出DB0-15的值即可。在这整个的过程中,RS一直为低。
好了,上面就是IO直接控制LCD的方法。假如放到STM32里面,用IO直接控制显得效率很低。STM32有FSMC(其实其他芯片基本都有类似的总线功能),FSMC的好处就是你一旦设置好之后,WR、RD、DB0-DB15这些控制线和数据线,都是FSMC自动控制的。打个比方,当你在程序中写到:; i) V/ j7 Q# ^. _/ g
*(volatile unsigned short int *)(0x60000000)=val;1 T- v6 k1 w+ ?8 ], f5 W" Q
那么FSMC就会自动执行一个写的操作,其对应的主控芯片的WE、RD这些脚,就会呈现出写的时序出来(即WE=0,RD=1),数据val的值也会通过DB0-15自动呈现出来(即FSMC-D0:FSMC-D15=val)。地址0x60000000会被呈现在数据线上(即A0-A25=0,地址线的对应最麻烦,要根据具体情况来,好好看看FSMC手册)。
9 j) `# n& g/ W8 C, J  P/ B" x那么在硬件上面,我们需要做的,仅仅是MCU和LCD控制芯片的连接关系:& O2 s  g7 k# }; L' _
WE-WR,均为低电平有效
6 R6 W, q0 n: \# |7 o7 ?RD-RD,均为低电平有效
( {& {+ K. g, L6 @( DFSMC-D0-15接LCD DB0-15
9 P+ G- U8 B; m! p% X) y连接好之后,读写时序都会被FSMC自动完成。但是还有一个很关键的问题,就是RS没有接,CS没有接。因为在FSMC里面,根本就没有对应RS和CS的脚。怎么办呢?这个时候,有一个好方法,就是用某一根地址线来接RS。比如我们选择了A16这根地址线来接,那么当我们要写寄存器的时候,我们需要RS,也就是A16置高。软件中怎么做呢?也就是将FSMC要写的地址改成0x60020000,如下:. F$ ~' A+ ]1 ^3 W, d+ ~
*(volatile unsigned short int *)(0x60020000)=val;
# h) U6 j+ N9 d6 \1 C  o这个时候,A16在执行其他FSMC的同时会被拉高,因为A0-A18要呈现出地址0x60020000。0x60020000里面的Bit17=1,就会导致A16为1。
6 i4 h$ g0 j2 Q4 r当要读数据时,地址由0x60020000改为了0x60000000,这个时候A16就为0了。
那么有朋友就会有疑问,第一,为什么地址是0x6xxxxxxx而不是0x0xxxxxxx;第二,CS怎么接;第三,为什么Bit17对应A16?0 p3 K  V2 r2 H- o! G! J* C  [, c
先来看前两个问题,大家找到STM32的FSMC手册,在FSMC手册里面,我们很容易找到,FSMC将0x60000000-0x6fffffff的地址用作NOR/PRAM(共256M地址范围)。而这个存储块,又被分成了四部分,每部分64M地址范围。当对其中某个存储块进行读写时,对应的NEx就会置低。这里,就解决了我们两个问题,第一,LCD的操作时序,和NOR/PRAM是一样的(为什么一样自己找找NOR/PRAM的时序看看),所以我们选择0x6xxxxxxx这个地址范围(选择这个地址范围,操作这个地址时,FSMC就会呈现出NOR/PRAM的时序)。第二,我们可以将NEx连接到LCD的CS,只要我们操作的地址是第一个存储块内即可(即0-0x3ffffff地址范围)。
第三个问题再来看一看FSMC手册关于存储器字宽的描述,我们发现,当外部存储器是16位时,硬件管脚A0-A24表示的是地址线A1-A25的值,所以我们要位移一下,Bit17的值,实际会被反应到A16这根IO来。关于数据宽度及位移的问题,初学的朋友可能会比较疑惑,当你接触了多NOR/PRAM这样的器件后,你会发现,很多芯片的总线,都是这样设计的,为的是节省地址线。
那么上面就完全解决了LCD驱动如何接FSMC的问题,如果读者没懂,建议将上述文字抄上一遍,FSMC手册对应NOR/PRAM的章节抄一遍。还没懂,就继续抄一遍,抄到懂为止。
& A$ `7 D0 u. H# }: d( |. l! f9 R虽然上述只是针对LCD讲解了FSMC,但是其实对NOR和外部RAM的操作也是类似的,只不过多了些地址线来寻址而已。
7 R. N/ ]: u  v$ R( K, E
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-1-28 18:20

举报

0个回答