你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

CUBEIDE的BUG

[复制链接]
小刘同学 提问时间:2022-12-12 21:13 / 未解决
CUBEIDE配置H750的时候时钟树报警,最大480M只能上400M
收藏 评论3 发布时间:2022-12-12 21:13

举报

3个回答
blithe77 回答时间:2022-12-13 09:37:42
自动配置有时候不能符合一些总线的时钟要求,得自己手动配置
butterflyspring 回答时间:2022-12-13 10:43:05
官方资料上说,Y版本的最大频率400MHZ, V版本的最大的是480Mhz。 楼主看看手中的芯片版本。 软件估计要升级到最新版。
xmshao 回答时间:2022-12-16 11:04:38
提醒你几点:
1、基于STM32H7系列通过CubeMx配置时,自动完成不了时可以尝试手动。
2、STM32H750所支持的最高主频到底是400MHz还是480MHz跟芯片版本有关,其中V版本才支持到480MHz.
3、在配置400MHZ或480Mhz时,RCC里有关电源电压范围要选择合适,否则可能出现你所说的报警。
4、不论最高主频是480MHZ还是400MHz,原则上满足应用即可,未必一定要配置为最高。