STM32F030C8 使用LSI的RTC后,PF6/PF7无法使用咨询

[复制链接]
youwancan 提问时间:2014-11-4 10:05 /
数据手册上并没有看到RTC对PF6/PF7有影响,可是实验下来,目前就发现这个问题。
这是芯片本身的限制吗?还是我哪里配置有问题。


void RTC_Config(void)
{
    RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure = {0};
    u32 LSIFreq = 0;

    /* Enable the PWR clock */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);

    /* Allow access to Backup Domain */
    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);

    /* Enable the LSI OSC */
    RCC_LSICmd(ENABLE);

    /* Wait till LSI is ready */
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET)
    {
        
    }

        /* RTC Configuration
        ******************************************************/
        /* Reset Backup Domain */
        RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
        RCC_BackupResetCmd(DISABLE);

        /* Select the RTC Clock Source */
        RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);

        /* Enable the RTC Clock */
        RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);

        /* Wait for RTC APB registers synchronisation */
        RTC_WaitForSynchro();

        /* Get the LSI frequency:  TIM14 is used to measure the LSI frequency
        */   
        LSIFreq = RTC_GetLSIFrequency();

        RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
        RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 99;
        RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv =  (LSIFreq/100) - 1;

        RTC_Init(&RTC_InitStructure);

        //Set Default Time/Date
        RTC_Default();
}
收藏 评论2 发布时间:2014-11-4 10:05

举报

2个回答
youwancan 回答时间:2014-11-4 11:00:53
搞定了,TIM14测频率的时候,中断优先级太高,无法跳转到主程序。
HenryChen 回答时间:2016-6-6 17:10:39
谢谢分享!

所属标签

相似问题

官网相关资源

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32Cube扩展软件包
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版