你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32F030C8外部io口中断

[复制链接]
沐紫 提问时间:2015-7-8 14:03 /
悬赏10ST金币未解决
外部IO口中断,初始化设置为上升沿触发中断,但是io口电平保持在1.2V时就一直触发中断出不来。请问大伙儿有没有遇到此问题?


这是网友在FAQ栏目中的提问,欢迎大家去FAQ帮助解答:https://www.stmcu.org.cn/faq/index/detail/id-70570

收藏 评论6 发布时间:2015-7-8 14:03

举报

6个回答
stary666 回答时间:2015-7-8 16:24:46
没有清中断标志
stary666 回答时间:2015-7-8 16:25:20
在外部中断的PR寄存器
JackieLaura 回答时间:2015-7-8 16:27:56
触发后要关掉中断,处理完成后再开中断。。
ningzb 回答时间:2015-7-9 17:05:49
1.你最好参考一下历程,检查程序设置是否正确,是否设置成电平触发了
2.除非后,要及时清理标志,
无花果356 回答时间:2015-7-16 23:09:54
中断标志位每次进都清了,基本设置没什么问题,STM32f030c8这款片子没有电平触发,只有边沿触发,后来只能采取将正常运行时的电平通过分压电阻分到1V以下,谢谢大家的回复,同时希望更多的朋友尤其用过该芯片的朋友给些建议。
hezhenqing2000 回答时间:2018-12-18 16:24:08
牛,好贴顶一个