你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

文末有福利 | AI数据中心不再堆铜,改拼“控制能力”

[复制链接]
STMCU-管管 发布时间:2026-11-20 08:15

image.png

image.png

过去,服务器供电已经是一项成熟技术。几十年来,典型服务器机架通过48V配电母线获得10至15kW的电力,如今大多数非AI机架仍采用这一配置,相应的电源控制技术也已十分成熟。但人工智能打破了这一局面。当前AI机架的功耗已达到约130kW,下一代设计更将迈向兆瓦级。这一变化由多重因素共同推动:计算密度持续提升,配电电压提高了一个数量级以上,宽禁带功率器件的开关速度远超传统硅器件,AI加速器的负载功率可在不到一秒的时间内剧烈波动,而关键基础设施对能效、功能安全与网络安全的要求也日益严格。所有这些变化,最终都对电网与处理器之间各级功率转换环节的数字控制器提出了更高要求。其共同趋势是:减少机架中的铜材和大体积无源器件,转而依靠智能控制。

所有人都在关注功率器件如何提升功率和开关速度,却很少注意到机架中正在减少的东西:铜材、大体积无源器件以及设计裕量。取而代之的是智能控制,而这将成为决定未来十年AI供电技术发展的关键。

——Eric Chou

意法半导体中国区PDSA电源

与能源技术中心(PECC)负责人、总监

图片

改变一切的机架架构

英伟达的800V直流供电架构旨在支持单机架功率从100kW扩展至1MW以上,首批兆瓦级机架预计于2027至2028年推出。而当前AI机架内部采用的54V母排已难以满足这一需求。根据英伟达的测算,如果采用54V供电,单个1MW机架需要多达200公斤铜母排,1GW数据中心则需要多达20万公斤。而改用800V直流配电,可大幅减少铜材用量,并有望将端到端能效提升最多5%。

电压升级也推动了供电架构的变化。过去,功率转换设备与IT设备通常共用一个交流供电机架。如今,正在部署的新架构将两者分离,由独立的电源机架通过高压直流向IT机架供电。大规模数据中心运营商正通过开放计算项目(OCP)的Diablo规范推动这一架构标准化(OCP,2025年10月)。与此同时,散热需求也随功率密度同步增长,当前一代机架级AI系统已在设计中采用液冷方案。

这些变化减少了机架中的铜材用量和能量损耗,却也让剩余的功率转换环节承担起更重要的任务:将800V电压降至处理器运行所需的不足1V。

图片

为什么800V带来了新的控制挑战

提高电压有利于提升能效,却也增加了控制难度。如今,每次开关切换都要承受800V电压,因此必须实现更快速、更平稳的切换。与54V相比,800V系统的故障容错空间更小,对保护机制的要求也更严格,即使技术人员带电更换模块时也不例外。与此同时,为减少转换损耗,行业正在缩减功率转换级数。这意味着转换环节更少、功率密度更高,每一级承担的任务更多,设计裕量却更小。如今,转换器已能将800V直接转换为处理器附近的低压母线所需电压,这项技术已在800V直流机架应用中得到验证。

负载变化进一步增加了控制难度。AI加速器的功耗会随计算任务在零点几秒内快速波动,因此,800V直流架构引入了储能系统,用于缓冲这些功率波动。从储能、功率转换到电能输送,每个环节都有独立的实时控制回路,各级控制必须协同运行,才能让整个机架实现稳定、统一的供电。

图片

控制器面临哪些新要求

这些功率转换环节正越来越多地采用氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)等宽禁带功率器件。与传统硅器件相比,它们具有更高的开关速度和更低的能量损耗。GaN器件的开关频率可接近1MHz,直接采用800V输入的GaN转换器已实现超过98%的转换效率。更高的开关频率还能缩小磁性元件和电容的体积,从而减少功率级中的大体积无源器件。但要充分发挥高速开关的优势,控制系统必须同步提升性能。在1MHz开关频率下,每个开关周期仅有1微秒,开关切换时序需要达到纳秒级精度。即使只有纳秒级的误差,也可能造成效率下降或增加器件承受的电应力。

这些挑战正在重新定义功率级中的“控制能力”。过去几十年,控制器的主要任务是稳定输出电压,并在发生故障时关闭功率级。而在AI机架中,控制器必须同时满足多项更严格的要求,并在多年连续运行中保持可靠。首先是速度与精度。为了充分发挥宽禁带器件的性能,控制算法需要在每个开关周期内完成更多计算。控制回路必须及时响应,延迟执行甚至可能比不执行更糟。其次是硬件级保护。800V系统发生故障时,已没有时间等待软件处理,必须依靠硬件实现快速响应。第三是长期可靠性。控制器需要在机架内部高温器件附近持续工作多年,保持稳定运行。最后是安全可信。电力系统属于关键基础设施,控制器必须能够验证自身软件的真实性,只接受经过身份验证的更新,并在整个使用寿命内保持安全可信。考虑到设备的服役周期可能超过现有密码技术的有效安全期,美国国家标准与技术研究院(NIST)于2024年最终确定的后量子密码标准,也正逐步成为控制器设计需要考虑的要求。

至于芯片如何满足上述要求,请关注《ST博客文章:数据中心中的800V高压直流供电》一文。对于AI供电系统的设计者而言,关键结论很明确:过去只有高端控制器才具备的能力,正在成为电网与处理器之间每一级功率转换的基本要求。

功率级设计正转向系统级决策

数字功率级的设计已不再是单纯的器件选型,而是一项系统级决策。功率开关器件、栅极驱动器、磁性元件和控制器必须协同选型,因为任何一个环节的性能瓶颈,都会限制整个系统的表现。控制回路响应过慢,再快的晶体管也难以发挥优势;栅极驱动设计不佳,再精确的控制回路也无法弥补。这一变化正在重塑行业的电源设计与采购模式。数据中心运营商及其系统合作伙伴越来越倾向于评估完整功率级,而非孤立的元器件;供应商也需要提供相互匹配的器件组合,而不仅是单个产品。我们在参与的每一个800V项目里都体现这一趋势,而它的影响范围已超越其他供应商。

下一步的发展方向

未来,机架功率密度还将持续提升。高压直流将在2027—2028年间规模化进入机架,届时800V直流数据中心将全面量产,并为固态变压器的发展创造条件,电力电子技术将取代电网与直流母线之间的传统变压器。宽禁带功率器件的开关速度也将进一步提高。每一步技术演进都遵循相同趋势:减少对工况变化容错度高的无源器件,转而采用需要主动控制的功率电子器件。

下一阶段AI基础设施的竞争重点,将不再只是向机架输送多大功率,而是如何对输入机架的电能进行精确控制。在这一转变中,能够将功率器件、驱动器与智能控制技术整合为一体的企业,将更有机会占据优势。

延伸阅读:ST博客文章:数据中心中的800V高压直流供电。

▼

了解更多相关信息,请访问:

https://blog.st.com/ai-data-centers/

图片

互动活动

评论留言:

在下一代兆瓦级AI机架电源设计中,你认为最大的技术挑战是什么?

规则:在评论区留言分享您的想法,我们将从所有符合要求的留言中随机抽取5名幸运粉丝,各送出定制背包一个。

活动时间:即日起-11月27日

温馨提示:

  1. 本活动仅限电子及相关行业从业者、相关专业在校大学生参与;
  2. 如有任何作弊行为,将取消活动参与资格;
  3. 本活动最终解释权归意法半导体中文论坛所有
  4. 获奖名单将于11月30日16:00本文留言置顶公布。
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2026-11-20 08:15

举报

11个回答
Xa__ 回答时间:2026-11-20 08:34:09

兆瓦级 AI 机架电源最本质、牵一发而动全身的挑战,是同步脉冲式极端动态负载下,全链路能量管控、瞬态稳定性与保护选择性的协同问题;而 800V HVDC、垂直供电 VPD、宽禁带器件都只是为了缓解这个根矛盾的手段。

patch1582 回答时间:2026-11-20 09:26:37

个人认为在兆瓦级 AI 机架电源设计中,最大的挑战不在于 800V 高压本身,而是整套供电系统的实时协同智能控制。

传统服务器供电靠厚重铜排、大容量无源器件硬抗(扛?哪个kang字来的?)负载波动,设计裕量充足,也就是所说的夯货。但兆瓦级 AI 机架为减重提效,大幅削减铜材和无源器件,将压力交给智能控制器。AI 加速器功耗能在零点几秒内剧烈跳变,800V 高压下容错空间极小,纳秒级时序误差,就会影响效率甚至损坏 GaN、SiC 这类宽禁带器件。

兆赫兹的开关频率,要求控制器在极短周期内完成运算;故障保护又要求硬件快速触发,不能等软件处理,软件延时不可忽略。同时控制器还要长期耐高温运行、保障固件安全。

现在不能孤立挑选元器件,功率管、驱动、磁性元件和控制器必须整体匹配。下一代比拼的不只是供电功率,而是对高压电能的精细化管控能力,既保证了安全,又不浪费材料和能源。

行色匆匆 回答时间:7 天前

器件路线其实清楚了,真正没解的是多回路协同 + 800V无过零点的硬件保护:误跳闸和烧机之间只有几十纳秒,而一次误跳闸=一整个训练任务归零。省下的每公斤铜,都是从控制裕量里扣的。

神洲 回答时间:5 天前

我认为最大的挑战不在“开关能多快”,而在裕量被控制取代之后,谁来兜底。

文章里那句话我印象很深:机架里减少的是铜、大体积无源器件,还有设计裕量。这三样东西原本承担同一个职能:容错。铜母排过载了会发热,磁芯饱和了会限流——裕量够大时,系统在异常下是优雅降级的。控制不是这样。控制是二值的:它对的时候一切都对,它错的时候没有中间态。具体到 800V 兆瓦级,我看到三个正在收窄的窗口。

一是保护窗口。 SiC 的短路耐受时间通常只有 2–3 µs,而 800V 母线的故障电流上升率比 54V 高一个数量级。硬件保护必须在这个窗口内完成检测、比较、关断,可这几步本身的延迟就占去了大半。器件耐受和检测延迟几乎重合——这已经不只是设计问题,而是物理问题。

二是稳定裕度。 减少转换级数,意味着单级增益更大、带宽要求更高;而级联系统的阻抗匹配对每一级的输出阻抗都更敏感。级数减少,等于把三个各自稳定的环变成一个可能互相激励的环。1 MHz 下相位裕度少 5°,对应的就是一次过冲或者一次振荡。

三是验证窗口。 纳秒级时序,仿真模型里一个寄生电感取值偏一点,结论就可能翻转。裕量还在的时候,仿真不准可以靠实测兜;裕量没了,仿真就必须准——而仿真恰恰是最不准的那一环。

所以我认为下一代的分水岭,是谁能把“控制的正确性”变成可测量、可认证的东西:硬件保护的自检、老化后的参数漂移补偿、以及文章提到的后量子固件签名。这些听起来不像电源设计,但它们决定了一个兆瓦级机架敢不敢无人值守地跑十年。

顺带想问 Eric 一个问题:如果 AI 负载的功耗曲线在上层(调度器、BMC)其实是已知的,那下一代控制是否该从“反馈”走向“前馈”——把 IT 侧的负载预期提前几十毫秒送给 PSU?这需要跨域接口和标准,但可能比单纯提频更划算。

Zephyrus520 回答时间:4 天前

我觉得最大的挑战不是器件,是“时间”。1MHz 下每个开关周期只有 1us,控制环要在这个窗口里算完还得算对,留给软件的余地基本没了,保护只能下沉到硬件。更麻烦的是 800V 把转换级数压少了,每一级既要扛功率又要扛精度,以前还能靠多一级去补,现在没这个缓冲。再加上 AI 负载几百毫秒内能把功率拉满再掉下去,储能、变换、板级供电三套实时回路必须同步动作,任何一级慢半拍,前面省下的效率全还回去。所以差距会拉开在控制这一层——谁能把器件、驱动、控制当一套系统来调,谁才敢谈 98%

Qiuxiaoxiong 回答时间:4 天前

AI数据中心现在用固态变压器(SST) 和 800V直流供电,以减少变压层级,同时可提高效率。最大的技术挑战是架构设计,从cpu为中心改以xPU(GPU/NPU)为中心。

北方 回答时间:4 天前

下一代兆瓦级AI机架电源设计中,最大的挑战是产品的物理特性均一性和控制的实时同步性。

这个怎么理解呢,因为更大的主回路电流,受限于单个元器件的额定参数,必然是多个回路的串并联才能满足800V供电,仍达到MW级别的供电,这个额定电流就可以达到1000A以上。

理想中的等额阻抗和等额物理参数是不存在的,必然有元件参数的离散性,根据串并联分流原理,那个最弱小的回路必然承受最大的分流,直接导致该回路元件经受更高的散热和更高的耐压挑战,运行时间长就会容易损坏。这个情况是用模拟计算无法精确复现的,只能通过放大参数裕度保证运行。

如何保证多个回路同时,或者接近同时刻关断,绝对是严苛的考验。

linghz 回答时间:昨天 11:47

兆瓦级AI机架电源最大挑战是800V高压下控制器需纳秒级响应,应对负载毫秒级剧烈波动,兼顾保护、能效与长期安全可信。

lxl666 回答时间:昨天 11:49

最大挑战应该是高压母线架构与极致转换效率的平衡。兆瓦级供电下,如何优化48V/12V母线转换、降低全链路损耗(目标98%+)是关键。AI负载动态波动极大,电源的瞬态响应速度跟不上就会导致压降,期待意法在数字化电源控制上的新方案!

认真 回答时间:昨天 12:02

最大的挑战不是把电压做高,而是"控制裕量的消失"

无极考拉 回答时间:昨天 14:34

我觉得兆瓦级 AI 机架电源最大挑战是系统裕量消失之后的多环路协同与硬件快速故障保护。 800V 高压直流架构减少铜材与变换级数,把负载波动压力交给数字控制。AI 负载毫秒级剧烈波动,多级变换环路要协同工作;高压系统容错窗口很小,故障保护不能等待软件处理,需要硬件微秒级关断。同时 MHz 开关带来纳秒级时序要求,串并联模块均流均压、长期运行固件安全可信,都是工程落地必须攻克的难点。

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
人形机器人运动控制、感知与智能配电
半导体创新技术与应用方向
EE架构与软件定义汽车
12V/48V 汽车智能配电(SPD)
区域控制单元(ZCU)与分区架构
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版