STM8L152M8T6定时器5的PWM输出配置时发现通道有重复的?

[复制链接]
姚开洲 提问时间:2017-7-15 22:57 /
如图片所示,都是定时器5的通道1,且不是映射的关系,看标注是其中一脚和LCD共用,请教各位如何确认或者配置定时器5的PWM输出在哪一个脚上?现在定时器5PWM配置也不成功(这两个脚均无PWM输出),但定时器1和定时器2配置的话,都是很轻松的可以调出来的,这个定时器5有什么特殊之处吗?望各位不吝赐教!  GPIO_Init(GPIOI,GPIO_Pin_3,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
  TIM5_DeInit();
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM5, ENABLE);
  TIM5_TimeBaseInit(TIM5_Prescaler,TIM5_CounterMode,TIM5_Period);
  TIM5_OC1Init(TIM5_OCMode_PWM1,
               TIM5_OutputState_Enable,
               30000,
               TIM5_OCPolarity_Low,
               TIM5_OCIdleState_Reset);
  TIM5_OC1FastConfig(ENABLE);
  TIM5_OC1PreloadConfig(ENABLE);
  TIM5_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
  TIM5_Cmd(ENABLE);

帖1.png
帖2.png
收藏 评论2 发布时间:2017-7-15 22:57

举报

2个回答
姚开洲 回答时间:2017-7-16 12:25:33
看来一共是三个引脚
无标题.png
姚开洲 回答时间:2017-8-18 11:27:06
@安版主!请删帖!问题已解决!