CubeMX时钟配置,自动配置无解,而手动配置正常工作

[复制链接]
kylongmu 提问时间:2017-9-2 00:32 /
cube_clock.jpg
如图所示,F767的时钟,自动配置总是无解,手动能配置出可用的参数,但是软件却不认可,每次都要"resolve clock issues"。
但是不理会它创建工程,工程能编译下载正常运行。
CubeMX 4.22
firmware stm32f7 1.7.0
是我哪里搞错了,还是软件有问题?


收藏 评论4 发布时间:2017-9-2 00:32

举报

4个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2017-9-2 12:57:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wolfgang 回答时间:2017-9-2 23:45:08
16MHz的HSI RC不准确,不能作为OTG_FS的时钟源,要用HSE作为时钟源才行。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

kylongmu 回答时间:2017-9-3 22:33:39
dsjsjf 发表于 2017-9-2 12:57
试了一下,我的可以,你升级一下CUBEMX版本试试

4.22已经是最新版的了。
kylongmu 回答时间:2017-9-3 22:35:48
wolfgang2015 发表于 2017-9-2 23:45
16MHz的HSI RC不准确,不能作为OTG_FS的时钟源,要用HSE作为时钟源才行。

HSI的确不准,不过我的几块板子按以上设置跑都没有出问题。这里CUBEMX是否应该提示推荐用HSE时钟,而不是让人摸不着头脑的信息。