PCF8563(RTC)读取时间有误

[复制链接]
Pure Tiger 提问时间:2023-7-20 09:55 / 未解决

使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?

收藏 评论4 发布时间:2023-7-20 09:55

举报

4个回答
废鱼 回答时间:2023-7-20 10:45:31

确认一下数据变化的位置,时间需要按照有效位进行处理。另外EEPROM的型号是什么?如果可以逻辑分析仪看看整个读取的过程。

butterflyspring 回答时间:2023-7-21 11:24:30
除了I2C的时序要正确,对于RTC这类的读取顺序也是有一定要求的,厂家手册里有相应的推荐:
PCF8563 RTC chip.PNG
Pure Tiger 回答时间:2023-7-25 16:32:12

butterflyspring 发表于 2023-7-21 11:24
除了I2C的时序要正确,对于RTC这类的读取顺序也是有一定要求的,厂家手册里有相应的推荐:</p>
<p>...

我也按照手册上这里对照的操作,这样处理后存在以下几个问题:(1)、读取的时间和写入的时间不一样。(2)、读取的时间值不会变化

USALCD 回答时间:2023-7-25 20:10:25

是持续通电读取吗?8563是双电源吧,电源持续的话那只能是时序问题,使用模拟IIC测试下,是否能读取正常?