STM32C542RC开发板启用PWM后对串口通讯造成影响

[复制链接]
老牛洋车 提问时间:2026-10-18 08:23 / 未解决
在STM32C542RC开发板的实验过程中,我在测试串口不定长数据接收时能够正常接收:

UART_47.png

但是在添加了PWM呼吸灯实验代码后,串口不定长数据接收就不正常了:
UART_45.png

接收时先收到4个字节,然后“丢失”6个字节,再收到4个字节,如此循环:
UART_46.png

串口中断的优先级已经设置为0级,PWM定时器中断的优先级设置为1级,按理说PWM定时器不应该会影响到串口通讯啊。请问该如何解决这个问题?

赞 收藏 评论5 发布时间:2026-10-18 08:23

举报

5个回答
老牛洋车 回答时间:4 天前
我将PWM的频率降低至200Hz进行测试,串口不定长接收仍不正常,依旧是接收4个字节,丢失6个字节,然后再接收4个字节,再丢失6个字节,如此循环。

PWM_50.png
老牛洋车 回答时间:4 天前
测试了串口DMA方式,接收正常,不会受到PWM的影响。

PWM_51.png
老牛洋车 回答时间:3 天前
我将PWM的频率降低到200Hz,串口接收仍是不正常。看来与PWM的频率没有太大的关系。
butterflyspring 回答时间:前天 12:00
接收不定长的数据,通常不用这种方式。
单字节中断在复杂时序中很难做到与接收数据同步。

在新的STM32中,很多都有RTO 接收超时功能。



可以搜寻一下LAT 1315 ,参考关于RTO 应用笔记

老牛洋车 回答时间:前天 21:36

butterflyspring 发表于 2026-10-20 12:00
接收不定长的数据,通常不用这种方式。
单字节中断在复杂时序中很难做到与接收数据同步。</p>
<p>

谢谢提示!

又对串口通讯增加了了解。