关于输出比较模式的设置
[复制链接]
翔哥爱学习
提问时间:2017-5-23 20:15 /
定时器的输出比较模式下,TIM_Period的值是不是只能设置为65535呢,设置成其他的值的话,溢出的时候,比较输出的时间值会错误,大家有没有遇到这种情况?
赞
0
收藏
1
评论
6
分享
发布时间:2017-5-23 20:15
举报
请先
登录
后回复
6个回答
无薪税绵
回答时间:2017-6-22 08:21:14
a0a.1 0b0c
这个是自动重装载寄存器周期的值,可以是任意值。
出错可能是其它代码导致的。
赞
0
评论
回复
支持
反对
黑皮男
回答时间:2017-6-22 08:53:16
a0a.1 0b0c
每个定时器的period都有一个范围,只要设置的值不大于最大值就行,得看是16位的定时器还是32位定时器
赞
0
评论
回复
支持
反对
hjl2832
回答时间:2017-6-22 09:01:11
a0a.1 0b0c
如果 出现这种情况,应该是代码其它地方的跟这个设置冲突了。原则上,这个值只要不超出计时器的最大值,都是可以的。
赞
0
评论
回复
支持
反对
tgwfcc
回答时间:2017-6-22 14:08:30
a0a.1 0b0c
这个是啥值?
14.4.11 预分频器(TIMx_PSC)
14.4.12 自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
没看明白!
赞
0
评论
回复
支持
反对
Xinfeng
回答时间:2017-6-22 15:43:44
a0a.1 0b0c
不会出错,需要设置ARR寄存器,是定时器周期,设置CCRx,是与计数器比较值;一般CCRx值设置要小于ARR值。
赞
0
评论
回复
支持
反对
yygkqzh
回答时间:2017-6-22 17:53:01
a1032a.1 0b0c
3楼正解
赞
0
评论
回复
支持
反对
所属标签
相似问题
关于
意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32Cube扩展软件包
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
出错可能是其它代码导致的。
14.4.11 预分频器(TIMx_PSC)
14.4.12 自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
没看明白!