本帖最后由 watershade 于 2019-1-15 21:24 编辑 在用TE的一个高精度的温度传感器PT1000。RTD传感器又自己的查找表。但是pdf不方便用,如果直接在程序里面计算有点慢。另外可以用这张表做反向查表的运算。注意一个关键词: DIN EN 60751 1 M2 D* J# F. b5 a! ^/ j- h x3 F+ r- j0 W 附件中分别是我写的python的程序用来生成一个包含数组的txt文件。你将数组复制到你的程序中就可以。 尽管程序是PT1000的,但是如果需要PT100.你只用更改一下公式中的1000.0到100.0.在核对一下参数就可以了。 顺便上传两张表格。 |
兄弟。我当然知道怎么去写一个生成uint16_t或者uint8_t的表格。这不是很困难的事情。添加两行代码就可以。) T1 q, K) m7 v6 o7 Z0 h1 r
但是请自行了解一下RTD精密测量温度再说。 Vref实际上也是个变化的值,和你了解的多数应用不一致。所以是非线性的。尽管如此也仍然可以转化为部分线性化。是的,如果你真的需要uint16_t就是添加几行代码的问题。但这部分的代码我没有亮出来,因为这对大多数人是没用的。6 ^# M/ g0 u( p( s. m
8 X& J' a% P9 P% Z5 w
我这个小的python程序只是帮助你生成一个符合要求的表格。你不用去ppt上把所有数据取下来,手动填充这样一张表格。所以和表格数据是一致的。
Anyway,谢谢你的建议
你的python程序,如果好用的话,就应该做到:
输入参数:
1. PT1000,or PT100# {* A2 r# j' a' S1 K! q& m
2. 串联电阻的数值% k/ Y6 y* m' k, \
4. ADC的位数,10,12 or 16; I2 \& X# M* Y |1 x$ Z
3. 测量的温度范围
4. 精度要求,+/-0.05,+/-0.1,+/0.2
5. 分段要求,例如0.5度
; o2 v. g0 D: l) V7 Z* ]
输出的结果: 一组ADC的分段参数(整数)
和 一组温度参数。(整数,例如,20000表示+100.00度,0表示-100.00度,偏移量10000)
1 T: l( _1 Y2 |* S, h
没有必要使用浮点数。
是这样的。这里的数值和ADC是不直接对应的。如果你稍微言就一下RTD。就知道完整范围并不是V_REF.所以我没有这样做。而是i做一个float的表格。(占用空间大,但比较准确。我上面提到高精度的RTD用来测量准确度到接近0.1摄氏度的误差。注意不是分辨率是精度。)
楼主,您的这个程序与附件中的pdf标准的表差不多,建议改成计算12位/16位ADC的数值对应温度数据表,这样用起来更加直接。. q {& C O7 K* X$ |6 G
再结合我之前的“通用线性插值程序”就完美了:
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-618342-1-1.html! S8 x. g& |, O6 J: z4 y$ h
没问题。但是RTD和NTC曲线不一样