你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)​:双ICS霍尔隔离...

[复制链接]
mmuuss586 发布时间:2020-8-28 14:09
全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离FOC电机控制板调试文档说明
技术交流QQ群:171897584
公众号:游名科技
工作电压范围:140V到310VDC或AC110V到AC220V;
电流:最大2A;
不支持自动电机参数测试;
双ICS FOC无感/有感霍尔/有感编码器等驱动;
PWM隔离、电流采样隔离、DCDC电源隔离可直接接AC220V调试;
1.png

& v( c: V+ [8 S3 M9 L+ Q7 d

游名科技产品目录(2020-8-20).pdf

下载

1.4 MB, 下载次数: 37

收藏 评论34 发布时间:2020-8-28 14:09

举报

34个回答
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:29:41
但报启动失败故障,这时:3 c5 {) I8 ~( |1 z& n. D! Z( b
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流  s- @: f7 e5 e; w* V
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。! R/ w- g6 t5 i% x2 N- [. d4 M
; q# [' N/ X: \4 {/ E
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:( k5 X/ C! _  F6 [( V
   • 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。- A& W. a6 \1 z, z
   • 如下的方法可以解决这样的问题:
: b! Y$ j% h* u' @; n   • 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
' n) p! r, k; `; ]8 s2 S% V8 c   • 提高最小启动输出速度。
. z4 ^0 _8 v+ R# R5 j! I如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:
0 X- j! u" P7 r; F' d! g; P# Q   • 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。6 `( N7 `7 {" H
   • 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。8 R% ]# T, }- ?: V
   • 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
# I/ }0 a, R# U0 g3 F3 a7 s; i   • 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
) i+ O4 k$ [& C! {* j   • 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。4 |7 t  t* w* |8 `( n  d. v
   • 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
! y. e- E: O0 l! m  S, C
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:17:21
板子:  g6 g: Q8 T5 o- x( T
电源输入:/ e+ W- L8 O3 ^5 ?1 w# X& h
AC L:接交流电AC火线或高压开关电源正+6 d5 U% W0 m/ V# |5 i6 W
AC N:接交流电AC零线或高压开关电源负-6 W- U/ G1 ]! H

5 E% |6 {9 ]6 u电机线:
4 v3 c  z3 B* m( q: |, M, j& {) cU:接电机U或A; f8 `# I/ p4 ~4 N# h- Q+ @
V:接电机V或B
, J# x9 M6 c1 X. v: V; @/ `1 uW:接电机W或C) w7 Q$ o' w1 ^' L
7 j4 p+ e1 f$ `+ c% e
霍尔或编码器接线: Y& ?  i0 B! g3 m
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A(对应550W伺服电机编码器:4脚)6 P: a: |2 O& v3 u5 s& r
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B(对应550W伺服电机编码器:3脚)/ `* N$ e, M0 ]+ E
HC:接电机霍尔传感器W(对应550W伺服电机编码器:2脚)
/ ]" Z; a0 o5 bGND或0V:接电机传感器接口GND(对应550W伺服电机编码器:5脚)! j# G( P& j) O* e( r
+5:接电机传感器接口5V(对应550W伺服电机编码器:14脚)4 \" ~! m5 w6 _0 `1 N7 k* X
仿真调试接口及串口接线说明:
9 W) g" z4 i& k+ }1 d8 CCLK:接隔离DAP仿真器CLK或ST LINK仿真器CLK(SWD信号时钟脚)1 k& ~5 D: M$ m0 A, r" a- R3 ?3 a
DIO:接隔离DAP仿真器DIO或ST LINK仿真器DIO(SWD信号数据脚)
9 d! p4 ^5 A5 c0 a# c# d, ?; MGND:接隔离DAP仿真器GND或ST LINK仿真器GND
# U  _5 F: T+ q3 k! S2 }VDD:接隔离DAP仿真器VDD或ST LINK仿真器VDD(ST LINK仿真器可不接VDD)
( T2 W$ `1 _8 Q( ^RST:可不接,接ST LINK仿真器RST
# a  l; F& V: \1 S$ G3 GTX(TX接RX需交叉):接隔离DAP仿真器RX或ST LINK仿真器RX
- k0 {4 e/ {. z( P: a6 XRX(RX接TX需交叉):接隔离DAP仿真器TX或ST LINK仿真器TX
  k6 G1 H, X7 m; F* t' O2 I. ]4 I
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:29:19
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:  Z4 K2 g6 O% T4 r6 I0 b9 O- s
• 选择了错误的电流采样方式7 S- T: }  t; u
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.
; |, v# d; T4 ^/ U6 V1 O  p• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
+ c5 V: ?( ?! R! `9 k$ S• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
; A) Y( p/ `- Y$ F5 ]# R  ?: G如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:  Y3 w$ T/ ^9 \. G' L
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,, W- s" H$ p2 s
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:13:15
一、硬件说明
1.1图纸说明
1.png

+ ?* z6 ^$ ?: b
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:14:43
IPM模块:选的是国产600V/15A IPM模块,国产IPM模块最好留至少5倍余量,也就是尽量不要超过3A,如果是进口IPM模块至少3倍余量;; Y4 R3 b% a4 k/ A
电源隔离:采用自制的DCDC隔离模块U11,给MCU,电流传感器,霍尔或编码器等供电;" @6 Z# k# c& P+ S  A2 P! i5 Q
PWM隔离:采用川土微的6通道数字隔离器U10,默认低电平L输出(高电平输出则IPM模块输出全导通、造成负载短路烧坏器件);
  n  |( X% v0 k1 X  n电流采样:采用霍尔电流传感器U7、U8实现电流采样全隔离,选的+-10A量产,单位电流对应关系为:0.132V/A。
+ ]: O. b: e  Y2 p6 `' D
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:15:08
1.2硬件布线
4 n- Z- o; s/ T0 f) p4 H- [电流采样由于采用霍尔电流传感器,电压输出RC滤波接到MCU即可; 4 R) D( N2 E+ G/ W( Y* G2 m9 L1 Q1 V
           PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;; P. f0 c+ Z$ S. M. [
        电源功率地,最好是单点接地。6 x- X! m$ ~8 R7 Z* G' K
1.3安全说明6 N  P" G- d; r+ \) \
   仿真器或调试器:可以用我们的隔离仿真器或加USB隔离器,当然用非隔离仿真器也可以(MCU部分和强电部分都是隔离的);
  V( F! }2 U) L1 {+ b& f. s7 Q   板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
6 O# u, t5 S4 R% s3 _0 l
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:16:34
1.4接线说明
1.png

5 I) f% z$ P+ [
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:19:11
关闭温度检测接口和母线电压检测(如硬件有用到则加上):
1.png

1 ]. C1 e. I3 R! e* v, X, {4 @
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:20:36
如果是HALL接口打钩霍尔接口并输入霍尔角度;
如果是编码器接口打钩编码器接口并线数;
如果是无感可跳过;
1.png
5 e  e5 Y8 O3 F. q! E
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:22:04
比如设置HALL接口
1.png

; C1 y0 N5 T4 s' V6 I5 z- i5 J
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:23:50
HALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):
串口波端口及波特率设置:波特率改为115200
串口端口引脚设置:
按键启动/停止端口设置:
设置参考如下图所示:
1.png
, Z. q8 H2 w) s) p" ]+ R1 |/ i6 n
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:25:31
AD采样时钟及UV相电流采样端口设置:
根据硬件图纸:
U对应PA5:
V对应PA4:
并降低采样时钟,设置参考如下:
1.png

& T( G" t+ V( c$ }% i
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:26:28
无感启动界面设置为5段式启动(速度、电流最好慢慢爬升上去,最高速度1336要适当高于切入闭环的速度1226),参考如下:
1.png

5 H* {9 ]" F' P* m$ o7 [5 Q& p* p, k
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:28:10
打开工程后提示TIMx错误,更改TIM1,编译程序直至OK
1.png
% U  k6 ^8 w- d+ g) n& g( V. R4 N" N9 c
mmuuss586 回答时间:2020-8-28 14:28:47
三、调试补充说明' @  W2 V% u" _. \* A' f) F
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IPM05F+NUCLEO-F302RE板子进行测试)。
  T7 U8 b# B  c. n首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件4 w6 l6 _- P$ N+ R1 }5 k; S
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
& ]8 Y6 l2 R& z. y• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。$ ]& A7 t! q  u( x1 c) U1 H
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
9 o0 X- ]$ D8 d3 B" b7 p
123下一页

所属标签

相似分享

关于意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新和工艺
招聘信息
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版