STM32H750,如何采集2MHZ的波形是上升沿,并且在采集到上升沿的时候进行AD采样 ETR可以读取脉冲个数,但是只是总数,不能获取上升沿的时刻; 外部中断读取上升沿,但是好像数据不准 |
STM32H7+SAI+DMA双缓冲配置失败.
STM32H743+SDRAM
如何利用TIM1触发HRTIM TIMA生成频率为20Hz的100ns脉冲波?
stm32h750xbh6程序运行在外部qspi flash中为什么lwip读取的数据和发送方的不一样?
STM32H755生成的stm32CubeIde的TouchGFX designer生成代码出错。
STM32H755的TouchGFX不能选择M7内核
STM32H755的TouchGFX如何使能Cortex-M7
FW_H7 V1.12.1-HAL库DMA双缓冲配置
手机端哪里可以查草稿
TouchGFX Designer如何修改生成工程的脚本
触发频率不低于1MHz,相对ADC模块来看,触发不算慢。
利用定时器捕获上沿问题不大,ADC那边就要看你最终所需要的采样时间了。最终以你验证为准。
建议你分两步走,先把触发放慢点,模拟的也行,基于定时器的上沿捕获,让定时器的捕获事件触发ADC,
这个过程调顺,ADC结果正确了,然后考虑加快触发频率,慢慢调整ADC那边的处理。
为了提高采样率,在满足性能需求的前提下,可以适当降低分辨率。