在使用STM32G474 定时器输出比较模式时,无法在一个计数周期内,发生2次中断,求帮助! 实验目的:使用定时器输出比较模式,在触发比较中断后,重新设置 比较值 = 当前值 +1000。理想效果为,每1000次计数,触发一次比较中断。 实际情况:实际情况,在每次计数周期结束后,才可以触发第二次中断。 我将每次进入中断后的比较值使用串口进行打印,得到结果如下。从图中可以看到,比较值在不断的增加,但从时间上可以看出,每次打印都是10秒一次(计数周期我设置的是10秒),由此可以判断,每次计数周期结束后,才可以触发第二次中断。 以下是我的实验过程: (1) CubeMX配置 (2) 功能代码编写 1.启动比较输出中断 2 \ 在比较中断里修改 CRR寄存器的值 |
STM32MP135D的TIM2使用ETR作为外部时钟时,无法使用PE15作为输入
关于使用cubemx配置stm32g473re的opamp工作模式:Programmable gain amplifier mode with external filtering
stm32H743 定时器溢出
++和--运算时数据在正数时计算是正确的,负数时有时候会溜掉计数。
stm32G4的SPI通信问题
关于STM32G474 双BANK的测试问题
STM32G474CBT6上电瞬间用示波器测得io口产生较大电压(浪涌电压)
STM432G4单片机IAP程序+上位机
STM32G473 flash擦除时程序卡死
定时器使用DMA突发传输功能时,传入指针从常量数组改为变量数组后,传输功能异常。测试官方用例一样,是何原因?
重新打开Keil编译一下,自己就好了。。。
签到