你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
TM32F103CBT6读取温湿度传感器,仿真没有问题,断电上电后读取异常,手动复位后产品正常运行。将复位电容跟换大也不起作用。这是怎么回事?困扰了一周了
举报
butterflyspring 发表于 2025-8-6 10:02 是个什么样的传感器? 是不是通过通讯口连接的。</p> <p>
AM2301
低速晶振不起振问题
使用STM32F1能实现USB和fatfs同时访问SD卡吗
STM32F1使用FSMC外扩SRAM数据读写高8位数据异常问题
STM32F103烧录程序后电流变大
求教學stlink v3 set** 怎麼和**blue pill**連結傳輸寫好的程式
F103和G474的180°移相區別
怎么下载stm32f103zet6的spice模型,没找到
塗鴉模組適配ST芯片
板载stlink无法连接到设备
STM32F103长时间运行,串口发送失败
假定里面有个通讯IC,通常需要有个准备时间。
查查传感器手册,是不是有这样的参数,做好同步试试。
AM2301