求助PT100温度传感器分压电路算法

[复制链接]
p13418492976 提问时间:2018-4-29 10:12 /
无标题.png
本人新手;求大神解决图片中电路算法;有对应温度表值;多谢了
收藏 1 评论7 发布时间:2018-4-29 10:12

举报

7个回答
斜阳 回答时间:2018-4-29 21:25:53
pt100就是一个电阻,和R74并联。然后这个并联的电阻与R81串联。通过采集PT100上电压计算出PT100的电阻值。假设TempCTRL处的电压为Ut,ADC出的电压为Ua,则流过R81的电流为Ir81=(Ut-Ua)/R81;流过R64的电流Ir64=Ua/R64,则PT100的电阻Rpt100=Ua/(Ir81-Ir64);

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

p13418492976 回答时间:2018-4-30 19:53:06
斜阳__ 发表于 2018-4-29 21:25
pt100就是一个电阻,和R74并联。然后这个并联的电阻与R81串联。通过采集PT100上电压计算出PT100的电阻值。假 ...

现在是有对应的表25摄氏度对应的100K  ;现在不知道怎么算对应的电压值建立数组去查表
斜阳 回答时间:2018-5-1 19:07:55
p13418492976 发表于 2018-4-30 19:53
现在是有对应的表25摄氏度对应的100K  ;现在不知道怎么算对应的电压值建立数组去查表 ...

根据电压计算电阻,然后查表得到温度值
p13418492976 回答时间:2018-5-2 08:18:57
斜阳__ 发表于 2018-5-1 19:07
根据电压计算电阻,然后查表得到温度值

能不能具体一点;本人小白
斜阳 回答时间:2018-5-3 20:26:09
p13418492976 发表于 2018-5-2 08:18
上面这个就是通过ADC处的电压计算PT100电阻的方法。你算出来PT100电阻值后拿电阻值去查表就能得到温度

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

p13418492976 回答时间:2018-5-24 10:50:48
斜阳__ 发表于 2018-5-3 20:26
pt100就是一个电阻,和R74并联。然后这个并联的电阻与R81串联。通过采集PT100上电压计算出PT100的电阻值。 ...

谢谢大牛,哈哈哈
u15939488608 回答时间:2021-2-20 15:01:15
p13418492976 发表于 2018-5-2 08:18
能不能具体一点;本人小白

大哥,我第一次接触,你可以给我一个教程么,2945291615@qq.com,加好友也可以,发邮箱也可以