设备要用到伺服驱动器和伺服电机,也用到了STM32F1的USB虚似串口,在控制板和伺服的电源没有用电源滤波器时只要伺服电机一动,USB有90%的机率断线为无法识别。在伺服的220V电源和控制板的电源各加了电源滤波后,USB仍有10%的机率断线,且发生的机率不固定。烦请各位,还有什么好的办法来解决稳定性问题。 下面是USB部份的电路图 |
如何用c#使用ST25R3911DISCOComm.dll来读取和写入NDEF区的数据,需要相关例程,感谢各位大佬拯救一下我啊!????
使用STM32G431做HID Keyboard与CDC符合设备,发现根本做不成,可能是ST提供的库的问题
STM32U073的usb问题。
STM32F103标准库配置的虚拟串口,设备描述符请求失败
STM32L4R9最大支持SD卡的容量是?支持SDXC 64G卡吗?
usb虚拟多个串口如何操作?
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
stm32F407作为usb device时,PC发数据下去,为什么会收到一样的数据?
USB复合设备MSC+CDC,MSC异常影响CDC收发
STM32F407 作USB host 驱动 声卡 问题
1. 伺服电机独立电源;
2. 控制回路接入光耦,如果需要连续调速,考虑接入线性光耦
3. SUB接口独立接带屏蔽的USB线
4. USB_DM和USB_DP连接3V3EMS保护管
以上可以看情况采用。
评分
查看全部评分
MCU通过光耦与电机控制信号连接,电机的电源和地与MCU隔离。
单片机控制电机的脉冲线已经是光偶隔离了
但是这应该是次要的。
主要在你的电源是如何设计的,还有你的电路板与高功率部分的接地是如何设计以及施工时是如何安装的。
我曾经给一个公司做过控制大功率电机起停的项目,给的要求是弱电、强电均单独拉电源到总电源处单点接地。一段时间后公司抱怨电路板不稳定,到现场一看,二B施工的+二B老板图省钱省事,一根地线串过强电再到弱电,没按给的施工要求做,强电只要有动作,后面地线感应电势直接就超过弱电DC/DC的工作范围。
评分
查看全部评分
那就基本可以排除电机对控制线上的干扰。
查“地”吧,该接地接地,该屏蔽屏蔽。
伺服220V电源和控制板电源滤波器,怎么接的?机壳地(结构地),接地良好吗?
还是把你完整的连线及系统构成图发上来吧,前提必须是与实物连接一致。一点一点挤牙膏没意思
评分
查看全部评分
接线图是这样的,机器的外壳接大地。模块的外壳接大地。
根据你们的分析我估计是接地不良,需要单点接地。
没有下文了吗?