你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

报告STM32G070CBT6严重BUG(已解决,找到原因了,是因为引脚FT_C的原因,有下拉电阻,需要配置取消)

[复制链接]
atchboy 提问时间:2022-11-30 16:21 / 已解决
PA9正常配置为UART1发送引脚(后来验证不是配置为一般输出),PA8引脚配置为开漏模式,PA8置1,则输出引脚完全不能开漏,外部10k的上拉,输出电平都在1V以下。PA9配置成输入模式之后,PA8就正常了。和我的电路板没关系,引脚挑起来和换了芯片也是这样。请大家测试这个bug。同样的程序同一块板子换回STM32G030一切正常。
数据手册(ft_c)解释:Upon reset, a pull-down resistor might be present on PA8, PD0, or PD2, depending on the voltage level on PB0,
PA9, PC6, PA10, PD1, and PD3. In order to disable this resistor, strobe the UCPDx_STROBE bit of the
SYSCFG_CFGR1 register during start-up sequence.
代码初始化的时候需要添加:LL_SYSCFG_DisableDBATT(LL_SYSCFG_UCPD1_STROBE | LL_SYSCFG_UCPD2_STROBE);


收藏 评论4 发布时间:2022-11-30 16:21

举报

4个回答
网络孤客 回答时间:2022-12-1 10:09:09
是所有STM32G070都这样吗?STM32G070有好几种封装。
butterflyspring 回答时间:2022-12-1 10:37:51
楼主具体用的是哪个型号,哪个个封装?另外是只测试了一片这样还是多片这样。这样方便大家帮你判断分析哈~~
atchboy 回答时间:2022-12-1 11:18:17
网络孤客 发表于 2022-12-1 10:09
是所有STM32G070都这样吗?STM32G070有好几种封装。

STM32G070CBT6,换了第二个芯片也是这样,然后又换回STM32G030C8T6,就没问题了,之前用的G030,因为flash不够换到070,才发现这个问题的。
atchboy 回答时间:2022-12-1 11:18:33
butterflyspring 发表于 2022-12-1 10:37
楼主具体用的是哪个型号,哪个个封装?另外是只测试了一片这样还是多片这样。这样方便大家帮你判断分析哈~~ ...

STM32G070CBT6,换了第二个芯片也是这样,然后又换回STM32G030C8T6,就没问题了,之前用的G030,因为flash不够换到070,才发现这个问题的。