你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

上电或者复位时IO的状态不对

[复制链接]
小K的木鱼脑袋 提问时间:2024-9-13 16:30 / 未解决

大家好,实际项目中遇到如下问题:

1、设备在使用一段时间后,在上电或者复位的瞬间,会引起继电器合闸。

2、有的设备在使用一段时间出现,有的设备不出现。出现问题的设备必须更换主芯片才能解决此问题。

3、将芯片的IO与后续电路全部断开,测试中发现,相同的两个IO(这两个IO都是用来控制继电器动作的),一个测量为3.3V,一个为0V。(测试在仿真但程序没有运行时。或者将芯片全部擦除时测试)

4、程序运行后,控制都正常,只有在上电或者复位的那一瞬间,电平不正常。

5、IO口分别为HZ1(PE9)、HZ2(PE10);HZ1、HZ2直连芯片IO。

image.png

image.png

image.png
1 收藏 评论2 发布时间:2024-9-13 16:30

举报

2个回答
butterflyspring 回答时间:2024-9-14 10:03:38
加两个下拉电阻试试,换个程序或清空程序看看是否还有脉冲出来。
butterflyspring 回答时间:2024-9-14 15:23:59
也可以量测一下故障引脚的对地对VDD 的阻抗是否有明显的异常。