STM32F103ZET6 为什么Jlink认不到呢?

[复制链接]
qzh3887896-2573 提问时间:2011-11-5 23:23 /
我的一块开发板上STM32F103ZET6 芯片烧坏后,重新换了一块新的芯片,为什么用Jlink认不到呢?用串口能烧进程序,两颗晶振示波器量都没有波形,请高手帮忙分析一下原因,谢谢!
赞 收藏 评论5 发布时间:2011-11-5 23:23

举报

5个回答
废鱼 回答时间:2011-11-6 19:29:09

RE:STM32F103ZET6 为什么Jlink认不到呢?

说明你的JTAG接口有问题,JLINK提示什么信息?
qzh3887896-2573 回答时间:2011-11-6 22:39:02

回复:STM32F103ZET6 为什么Jlink认不到呢?

Jlink 在连接的时候提示 错误窗口:Jlink-cortex-m error , no cortex-m Device found in JTAK chain . Please check the Jtak cable and the connected devices .
废鱼 回答时间:2011-11-8 09:00:35

RE:STM32F103ZET6 为什么Jlink认不到呢?

说明JTAG连接补上STM32,这个你检查一下JTAG接口吧,注意上拉和下拉电阻,看看是不是有烧掉的。
qzh3887896-2573 回答时间:2011-11-16 19:00:56

回复:STM32F103ZET6 为什么Jlink认不到呢?

请教了很多朋友,总算解决了问题,原因是这块开发板用的接口是SWD接口,软件设置里边应该设置成SW模式,然后就认到了,
火雷达 回答时间:2011-11-16 20:01:04

回复:STM32F103ZET6 为什么Jlink认不到呢?

STM32本来就SWD模式才能调试的