STM32F103 ADC疑问

[复制链接]
苏先生_su 提问时间:2016-10-31 15:02 /
本帖最后由 joker3 于 2016-10-31 15:35 编辑

     最近在做一个项目,运用到ADC采集。在测试过程中发现当ADC值在0xC00即3072时,采集的电压即使在一定范围内变化,ADC并不会改变或者说值变化1、2,跳出该范围ADC又恢复正常。按设计来说,本来adc应该变化增加10的情况,结果仍然被钳制在3072。 无论用传感器+精密运放,还是用过程校验仪(精密信号源)结果还是一样。如果ST FAE看到该帖子的时候 ,请联系我。suhuanxian@megmeet.com
收藏 1 评论7 发布时间:2016-10-31 15:02

举报

7个回答
静海惊天 回答时间:2016-10-31 16:46:10
有意思。。。。
xhzheng 回答时间:2016-10-31 16:56:00
上ADC代码,以及HW图啊;
不然怎么知道什么问题;
assssdz 回答时间:2016-10-31 18:10:43
wdshuang09 回答时间:2016-10-31 18:18:26
上代码吧,有图有真相
任风吹吹 回答时间:2016-10-31 20:01:38
可以尝试一下方法:
1 断开ADC与外部连接。
2 确保REF+管脚为3.3V,REF-管脚为0V,确保电压稳定
3 ADC管脚接REF+管脚时,值为4095?  接REF-管脚时,管脚,值为0?
4 ADC接外部电压,调整外部电压从0~3.3,依次核对ADC的值是否准确?(注意,请确保ADC管脚与你板子上外围电路断开,排除干扰)

看结果..

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

yuangaoping_300 回答时间:2016-10-31 23:52:56
时钟超出14M了
peter001 回答时间:2016-11-1 01:04:06
上图看看