前提: 1.目前正在学习HAL库的双ADC慢速交叉模式(DMA版),用PC0采集通道电压值; 2.main.c中只有延时1秒循环打印采集到的电压值,两个采集值都可以顺利获取; 描述: 根据STM32中参考手册(V10)中对 ADC慢速交叉模式的描述,当ADC2开始采集,ADC1在延时14个ADCCLK周期后启动,第二次延时14个ADCCLK后ADC2再次采集。 不过我在程序中使用了sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_55CYCLES_5; 这55.5个采样时间,加上12.5个ADCCLK周期,采样+转换=55.5+12.5=68个ADCCLK。 ========================================================== 问题1:14个ADCCLK怎么来的? 问题2::55.5个采样时间都已经超过14了,难道是用了这个模式后,采样时间的设置被取消了吗?
问题4:那高速交叉模式7个ADCCLK又该怎么解释呢? ========================================================== 1.我试过ADC1采样时间为13.5,ADC2采样时间为239.5,但也能正常运行。 2.如果需要示波器之类才能解决,暂时没有这个条件... |
STM32G030K6Tx使用ADC+DMA进行6通道ADC采集,DMA传输错位问题。
求教學stlink v3 set** 怎麼和**blue pill**連結傳輸寫好的程式
F103和G474的180°移相區別
怎么下载stm32f103zet6的spice模型,没找到
塗鴉模組適配ST芯片
STM32F405RGT6 ADC2+TIM4触发+DMA(DMA2_Stream2_CH1)+DMA中断会死机(取消中断后完全正常)
板载stlink无法连接到设备
多DMA数据流问题
STM32F103长时间运行,串口发送失败
STM32G474 BOOST电路双环PID的用法
就失去了交织采样转换的意义了。至于7CLK和14CLK,这是硬件要求的,毕竟我们允许的最小采样时间为1.5CLK,当然具体到转换结果,采样时间的拟定我们需根据实际
电路来。
感谢您的回答!