你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

电机控制弱磁开启之后,为什么转速提高,电流也提升?

[复制链接]
多肉青提冻 提问时间:2022-6-9 08:45 / 未解决
根据弱磁控制原理,不应该是达到当前电压转速极限之后开启弱磁电流降低,转速增加吗?
收藏 评论3 发布时间:2022-6-9 08:45

举报

3个回答
弗兰克 回答时间:2022-6-9 09:59:12
弱磁是把一部分电流用来产生负的id 电流,这部分属于无功电流,所以总电流还是上升的。
多肉青提冻 回答时间:2022-6-9 15:41:06
弗兰克 发表于 2022-6-9 09:59
弱磁是把一部分电流用来产生负的id 电流,这部分属于无功电流,所以总电流还是上升的。
...

我用PLL+弱磁控制时,会提升转速,电流增加。
但是用HALL+弱磁时,转速一直增加,超过PI控制设定的目标转速,电流却没有提高。
弗兰克 回答时间:2022-6-27 12:25:16
多肉青提冻 发表于 2022-6-9 15:41
我用PLL+弱磁控制时,会提升转速,电流增加。
但是用HALL+弱磁时,转速一直增加,超过PI控制设定的目标 ...

超过设置的目标转速? 是不是已经失控了?
关于意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新和工艺
招聘信息
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版