同一个工程 在不同的电脑上能够编译生成的hex文件但单片机不执行

[复制链接]
啊这111 提问时间:2024-8-3 23:33 / 已解决

就是同一个工程用不同的电脑编译出的hex大小不一样 而且单片机不工作或者工作一半(就是应该收到两个指令只执行前一个指令不执行后面的指令)

问题好像定位到了 换版本后hex文件变大 导致flash地址有冲突 把读取flash地址的代码删掉后变成正常
收藏 评论2 发布时间:2024-8-3 23:33

举报

2个回答
老牛洋车 回答时间:2024-8-4 08:28:59

hex文件大小不同也许是编译平台的优化等级不同造成的,但不应该会造成单片机不执行指令。建议检查编译平台的设置,或者重新安装一次试试。

啊这111 回答时间:2024-8-4 21:15:54

问题好像定位到了 换版本后hex文件变大 导致flash地址有冲突 把读取flash地址的代码删掉后变成正常