为何Tim2自动装载定时的首次中断时间总是设定时间的2倍?

[复制链接]
微粒52 提问时间:2025-2-12 11:47 / 未解决
收藏 评论2 发布时间:2025-2-12 11:47

举报

2个回答
微粒52 回答时间:前天 11:56

为何Tim2自动装载定时的首次中断时间总是设定时间的2倍?而后续中断均正常。反复修改了Tim2->CR1中各控制位也没解决。

xmshao 回答时间:前天 13:48
你是指TIMER更新中断吧。


你确定首次中断时间总是设定时间的2倍,而不是首次计数周期发生了2次更新中断?


原因很可能是库代码里做TIMER的时基参数初始化时手动产生一个更新事件,且更新事件标志被置位。


如果是因为这个,建议在使能TIMER更新中断前,先对更新事件标志做个清零。


__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim1, TIM_FLAG_UPDATE);