STM32G473RC timer的问题 1. Timer时钟160MHz 2. Timer 1,中心对齐模式,ARR = 1601 3. Timer 2,中心对齐模式,ARR = 1601 4. Timer 8,upcounting 模式,ARR = 3199 同时启动3个timer,这三个timer各个时刻的counter值应该如下图所示。
所以,在timer2 的下溢出中断记录每个timer的counter,存放在数组t1[], t2[ ], t8[ ]中,应该可以看到如下图所示,每个时刻的counter的值基本是一样的。 但是我发现只有当TIMER8的ARR= 3201时,才能正常工作。 如果把TIMER 8ARR = 3199,发现测量结果是这样的。明显3个timer没有同步。 |
OK
Error
FW_H7 V1.12.1-HAL库DMA双缓冲配置
STM32G431 数据手册上有个图有点不理解
STM32CubeG4 HAL库 V1.6.1 版本中的 stm32g4xx_hal.h 文件宏定义BUG
STM32G474VET6如何配置HRTIM的中心对齐模式
F103和G474的180°移相區別
STM32G474RBT3 HRTIME 与 TIM 相位差。
stm32H755BIT6 TIM1中断问题
stm32g431rbt怎么显示汉字
开发逆变器进行STM32学习,路径如何规划?
STM32G474 HRTIM Fault 中断的问题
是你有所误会。按照你目前的设计思路,要想3各TIMER保持良好同步的话,假设时钟源和分频系数一样的前提下。可以这样设计:
TIM1->ARR = TIM2->ARR =1601;//中心对齐计数
TIM8->ARR= 3201; //单向计数
或者
TIM1->ARR = TIM2->ARR =1600; //中心对齐计数
TIM8->ARR= 3199;//单向计数
对于单向计数的计数周期为ARR+1;而对于中心对齐计数模式的计数周期为2倍ARR.