STM32F103C8T6是否支持TIM3的PWM边沿触发AD采集

[复制链接]
J72707 提问时间:2025-12-29 11:55 / 未解决

想确认一下这个单片机的定时器TIM3是否支持PWM的上升沿或者下降沿触发AD采集的配置功能,请大佬帮忙看一下呢

收藏 评论3 发布时间:2025-12-29 11:55

举报

3个回答
fafa1 回答时间:昨天 13:13

TIM3不行,TIM1高级定时器可以,你可以再确定一下

xmshao 回答时间:昨天 15:20

使用 stm32f103 的TIMER触发ADC时,没有极性选项,可以选择比较事件或更新事件点作为ADC的触发时刻。

对于TIM3,选择OCx事件作为触发输出时,是在发生比较事件时触发ADC。

如果选择ocref或更新事件作为触发输出时,是在发生更新事件时触发ADC。

上面这些都做了具体验证确认。

J72707 回答时间:4 小时前

fafa1 发表于 2025-12-29 13:13
TIM3不行,TIM1高级定时器可以,你可以再确定一下

通过看芯片手册,应该是TIM1 2 3 4个别通道支持吧