STM32F207的TIM12使能计时后SR的中断标志位就自动置位且无法清零

[复制链接]
yywdc 提问时间:2014-4-24 00:25 /
最近在用STM32F207VGT6做一个测转速的功能,其他定时器都被占用了,只能用TIM12,但是发现的TIM12使能计时后SR的中断标志位就自动置位且无法清零。然后NVIC使能后就一直在中断,跳出中断后也还是会进入中断,中断服务中的SR寄存器清零语句也没用,完全无法正常工作。
麻烦各位大神帮忙看下是什么原因,谢谢了!
主程序如下
#include "main.h"
#include "lcd.h"

uint16_t VeloCount1 = 0;
uint16_t VeloCount2 = 0;
uint16_t MotorRotationSpeed = 0;
uint8_t ICcount = 0;

static void delay(unsigned int dl)
{
    unsigned int i,y;
    for(i = 0; i < 5000; i++)
    {
        for(y = 0; y < dl; y++);
    }
}

int main(void)
{

    unsigned char string[] = "speed=";
    unsigned char string1[4] = "0000";

    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM12,ENABLE);
   
     GPIO_LED_init();

    GPIO_TIM12CH1IC_VelocityMeasure_init();

    TIM12_InputCapture_Init();
   
    lcd_init();

    TIM_Cmd(TIM12, ENABLE);
    TIM_ITConfig(TIM12, TIM_IT_CC1, ENABLE);
    TIM12->SR &= ~(1 SR = 0;
       
    GPIOE->BSRRH |= (1  VeloCount1)
            {
                velo = TIM12_period + VeloCount2 - VeloCount1;
            }

            MotorRotationSpeed = TIM12_period / velo;
            ICcount = 0;
        }
    }
    TIM_ClearITPendingBit(TIM12, TIM_IT_CC1);
}
收藏 评论2 发布时间:2014-4-24 00:25

举报

2个回答
yywdc 回答时间:2014-4-24 21:59:49

RE:STM32F207的TIM12使能计时后SR的中断标志位就自动置位且无法清零

人工置顶~~~~
yywdc 回答时间:2014-4-24 23:57:25

RE:STM32F207的TIM12使能计时后SR的中断标志位就自动置位且无法清零

问题已经解决,CCMR1的CC1S设置不正确导致