请高手指点,本人用的是STM8L系列的单片机,板子上加了个334的法拉电容,用以板子掉电时单片机能驱动一个外接的阀门。之前用瑞萨单片机做的,没有问题,现在改用STM8单片机,选择Brown out reset threshold 0,复位点是1.70左右,这个复位点太高了,实测当电压降到1.76左右就不能驱动阀门了。假如关掉BOR,复位点默认是1.5V,能够满足关闭阀门工作,但资料写的单片机正常工作范围是1.8-3.6,小弟不知在1.5-1.8之间单片机是否能够正常工作。 |
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
STM8S用STVP烧录怎么加密?
如何使用ST官网例程_LIN总线通讯_STM8AF
STM8 LIN
IAR代码编辑太费劲了,想问一下有没有好的方法,试了VScode但是头文件老是报错,调了很久也没调好,想换个方法了。
想问一下各位大佬,IAR下载调试代码时出现 warning: is an illegal data sample expression IAR是什么意思啊?
STM8S标准库TIM1编码器功能不计数,请大师帮我看看
直接在外部供电电路上做一个分压、限流电路,将中点接到一个引脚上,外部有电时管脚点为高电位,无电时直接拉低,管脚配置成中断模式,下降沿触发,MCU接收到中断后即可认为是外部电源掉电了,立即处理后续操作即可,响应时间在us级。
假设MCU也需要外部电源供电,还需要使用PMos做一个电源切换电路,外部电源有电时使用外部电源供电,断电时立刻切换到法拉电容供电(或电池)
就像楼主掉电时高电平推动阀门,需要保证高电平的有效性,一般高电平都是单片机0.7*Vcc。
另外掉电电容可以加大,或者使用电池供电维持掉电收尾操作,然后再彻底断电!
,纯友情支持 帮顶
单片机低电压检测是为了给你复位抹脖子用的。而不是写遗诏。。。
只有单片机的电源饱饱的。它才能给你干活。