STM32L071 配置RTC为24小时制,13点的时候会变为1点

[复制链接]
kk815 提问时间:2024-1-31 16:05 / 未解决

RTC初始化的时候配置hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;

为了加快复现,起来之后我设置时间为12:59:58,再回读一下验证时间设置的没问题。

过了1点的时候我再读,就不是13点了,而是1点。如果我设置时间为13:00:00之后的时间,那么当天的时间就不会再变成12小时制

各位能帮忙分析一下吗?有些不理解这个现象

image.png

调用的代码部分如下:

image.png

image.png

image.png
收藏 评论6 发布时间:2024-1-31 16:05

举报

6个回答
butterflyspring 回答时间:2024-2-2 16:32:27
这个首先在调试模式下看看RTC 寄存器是否是设定的值并正常运行。
然后在看看读取RTC寄存器的值是否正常。
最后再看看打印的格式是否一致。
这边测试了一下,结果24小时显示没问题,跨越12:59:59后正常跳转到13:00:00

STM32L073 RTC 13 CLOCK RESISTER1.PNG STM32L073 RTC 13 CLOCK RESISTER2.PNG
NieYanLong 回答时间:2024-10-28 09:58:58

您好,请问解决了吗?我也遇到了这个问题

butterflyspring 回答时间:2024-10-28 14:23:11

NieYanLong 发表于 2024-10-28 09:58
您好,请问解决了吗?我也遇到了这个问题

可以参照上面的代码调试一下,看看时间是否按期望的变化。

NieYanLong 回答时间:2024-10-28 15:00:11

butterflyspring 发表于 2024-10-28 14:23
可以参照上面的代码调试一下,看看时间是否按期望的变化。

我调试了,就是变成了1,不是13

NieYanLong 回答时间:2024-10-28 15:04:08

butterflyspring 发表于 2024-10-28 14:23
可以参照上面的代码调试一下,看看时间是否按期望的变化。

就是初始化的时候设置,都是正常的,但是我网络获取到时间之后,单独设置就不正常了

butterflyspring 回答时间:2024-10-30 11:54:08

NieYanLong 发表于 2024-10-28 15:04
就是初始化的时候设置,都是正常的,但是我网络获取到时间之后,单独设置就不正常了
...

那可以对比看看获取时间前和获取时间后的寄存器变化,从而找出来哪里修改了什么。