[md]项目里有个CAN收发相关的板子,用的是STM32F103芯片。在与上位机的CAN交互过程中经常会出现通讯错误的情况,表现在上位机发送报文后没有收到回复。用CAN调试器接到该板子后给其发消息,调试器会显示总线数据错误,如下图中会亮红色:  但是将板子接上烧录器在线调试,并在CAN接收中断中打上断点,此时再向板子发送CAN信息,程序会显示进入接收中断,继续运行后恢复正常,拔掉调试器后又能正常跑。百思不得其解,有哪位大神支支招。 |
STM32F103长时间运行,串口发送失败
STM32G474 BOOST电路双环PID的用法
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
stm32f103c8t6:没有对flash进行任何操作,flash的内容发生变化了。具体是哪些原因?如何调试排查原因。
STM32F103C8T6 TIM1 CH2输入捕获触发DMA的问题
STM32会存在单个IO口坏掉的情况吗?
STM32F103RET6 FLASH擦除失败问题
6.28周六签到打卡
请问有stm32f103驱动无刷电机的学习资料吗,找了很久都没有找到
stm32编码器模式计数问题
看不到相关的代码,很难查找原因。
实际上我用cubeMX生成代码,在波特率和采样点匹配的情况下,从没见过通信错误的情况。
[md]
这是CAN初始化的代码,您看哪里可能报错吗
板子没有设计复位按钮,但是断电重启没有用
上位机CAN采样点是多少,我看这里设置的是(1+5)/(1+5+6) = 50%,一般波特率500K以下推荐设置采样点87.5%。不知道是不是这个原因。
另外,模式配置我一般都设置这样,可以试试看:
[md]好的谢谢
好的谢谢