在测量ADC时,不接ST-link采样值偏小

[复制链接]
Jy_hhh 提问时间:2024-9-2 16:54 / 未解决

STM32F407 我在配置好cubeIDE后去测量ADC的值。在连接ST-link时采集到的ADC值与示波器显示的值相同,但是拔掉仿真器时,AD值偏小大概0.05V。如果用软件调一下应该能校准,但是不知道为什么会这样。

而且只要插上就会准,没有进入仿真模式;ST-link只接了VCC GND SWCLK和SWDIO,会给芯片供电一点电。

请问这是为什么,怎么解决这个问题呢

收藏 评论2 发布时间:2024-9-2 16:54

举报

2个回答
xmshao 回答时间:2024-9-3 09:27:30
如果是我,我会重点检查下板子的供电,尤其各个接地脚的焊接。


另外,你说STLINK可以给芯片供点电,应该是第3方做的STLINK吧,ST出的STLINK是不给芯片供电,反而检测芯片的供电情况。
butterflyspring 回答时间:2024-9-3 10:19:05
您提到了供电,供电电压会跟实际工作电压有差别。


而ADC的值是与VDDA的电压息息相关,不同电压结果就会不同。

这也是为什么正版ST-LINK 不会去给目标芯片供电的原因之一。

顺便提一句:正版ST-LINK就100多人民币。