shaoziyang 回答时间:2015-9-29 09:37:14
eibo 发表于 2015-9-28 22:57
请问你后来是如何解决的??

不是每次都这样,一般再次下载就正常了。估计与电源部分有关,STM32的抗干扰性不够好,如果电源保护不够,容易出问题。
moyanming2013 回答时间:2015-9-29 18:27:57
eibo 发表于 2015-9-28 22:56
BOOT_ADD0 = 0x0040: Boot from System memory bootloader (0x0010 0000)
默认从system memory bootloade ...

启动地址搞清楚后,再看看是不是程序没有烧录到正确的启动位置?
eibo 回答时间:2015-10-11 15:34:59
本帖最后由 eibo 于 2015-10-11 15:36 编辑
shaoziyang 发表于 2015-9-29 09:37
不是每次都这样,一般再次下载就正常了。估计与电源部分有关,STM32的抗干扰性不够好,如果电源保护不够 ...

已经解决了,我下载了stlink utility,升级了stlink 固件,然后用stlink utility工具下载了hex文件,断了电竟可以保存,后来再用IAR 和Keil下载也都正常了,初步判断可能跟板上的stlink驱动有关。。。