STM8使用STLINK在线调试时很容易被电源影响怎么解决?

[复制链接]
ST社区自助问题 提问时间:2017-3-30 14:28 /
STM8使用STLINK进行在线调试时很容易被电源影响,这是什么原因呢,该如何解决?除了加电容对电源滤波还有其他原因么?
收藏 2 评论9 发布时间:2017-3-30 14:28

举报

9个回答
无薪税绵 回答时间:2017-4-11 08:17:30
楼主没有说明影响了什么,不好回答。
只能说,加大滤波,检查电源是否接触不良,或者电源稳压芯片是否有问题。
wudianjun2001 回答时间:2017-4-11 08:20:18
是电源没有处理好吗?用示波器看看波形怎么样
jundao721 回答时间:2017-4-11 08:48:16
换个电源试试还有没有问题,如果还有,可能是STLINK本身的问题,一般普通的开关电源即使有纹波,现在的稳压芯片电路都差不多能滤掉。
JeffJiang 回答时间:2017-4-11 09:10:25
首先检查电源纹波有多大,检查stlink有没有问题,电源电路有没有问题
hjl2832 回答时间:2017-4-11 10:02:00
我也一直发现有这种问题,板上有DC-DC电路时,进入调试,在DEBUG时经常会提示内存读取错误而退出DEBUG。
cldym 回答时间:2017-4-11 12:21:56
直接使用STlink供电调试,不要外加电源
五哥1 回答时间:2017-4-11 22:15:22
用STLINK的电源测试下
harvardx 回答时间:2017-4-12 00:00:14
一般来说stlink 应该是usb上的电源.  目标电源一般只要不是短路 ,应该对stlink的影响不大.  重点做好地的隔离 .  加磁珠或者电感 试试看
sssdd 回答时间:2017-4-13 13:25:18
很可能是复位引脚复位不良导致。swim模式要求在复位情况下开启。
所以,最好预留一个1K电阻给RC复位电路。
至于纹波嘛。。除非做触摸检测之类的高阻抗应用。否则至少要大到1V的程度才会有影响。