STM8S003 AD 对 port D的影响

[复制链接]
haozi1021 提问时间:2018-8-1 22:18 /
           请教一下,我在使用STM8S003的过程中,将PD.3  PD.4  PD.5  PD.6作为输入,使用内部上拉。PD.1作为AD转换口。

在使用的过程中,如果不调用AD转换,没什么问题。调用AD转换,内部上拉就会复位。请问有人知道这个是什么原因吗?谢谢
收藏 评论2 发布时间:2018-8-1 22:18

举报

2个回答
feixiang20 回答时间:2018-8-2 01:41:15
可能还是程序问题吧,  看看程序是循环执行AD操作么,看到类似文章说X口作为AD转换使用,内部上拉电阻自动断开

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

haozi1021 回答时间:2018-8-2 09:59:12
feixiang20 发表于 2018-8-2 01:41
可能还是程序问题吧,  看看程序是循环执行AD操作么,看到类似文章说X口作为AD转换使用,内部上拉电阻自动断 ...

非常感谢你的回答。我的是循环执行AD操作的。因为要实时采集判断。之前用外部电阻上拉,因为空间问题,就用内部上拉了。现在就出了这个问题。郁闷了