你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32U575 单通道ADC DMA无法完成ADC转换

[复制链接]
zerwel 提问时间:2023-7-22 10:46 / 未解决

以下是我的cubemx配置图,我想做4M系统时钟配置10M采样频率,ADC用的时钟是锁相环2,配置140M。开启ADC电源后,单独使用ADC_start可以从寄存器读取ADC的值,但使用ADC_start_DMA这个就完全不运行,但是主循环里的串口打印一直有,求解(ADC4因为要配置IN16使用了不可完全设置ADC这个选项!)

image.png

image.png

image.png

代码运行的时候DMA是第二个初始化的。

收藏 评论5 发布时间:2023-7-22 10:46

举报

5个回答
小白云 回答时间:2023-7-23 11:00:52

有对DMA进行配置吗

butterflyspring 回答时间:2023-7-24 09:56:14
没看到对DMA的配置。 代码中也要注意,先初始化DMA保证时钟开启后在初始化外设。
另外STM32 强大的生态系统中有很多这样的例程可以参考。

STM32U575 ADC DMA.PNG
zerwel 回答时间:2023-7-28 15:52:57

butterflyspring 发表于 2023-7-24 09:56
没看到对DMA的配置。 代码中也要注意,先初始化DMA保证时钟开启后在初始化外设。
另外STM32 强大的生态系统 ...

例程里面用的是linklist,我在尝试那个standard mode

内容已添加,麻烦您了

zerwel 回答时间:2023-7-28 15:53:26

小白云 发表于 2023-7-23 11:00
有对DMA进行配置吗

已补全内容,麻烦您了

zerwel 回答时间:2023-8-4 14:03:56

问题已经解决,之前下例程看不懂是因为不了解link-list如何配置,现在知道cube里面可以配置,在参考例程后成功使用dma,但是还在研究频率和如何关闭dma