STM32C031C6过采样ADC体验

[复制链接]
wenyangzeng 提问时间:2024-3-10 08:45 / 已解决

2月29日大转盘凡是中奖者发布一篇技术相关帖子

下载ST官方的STM32Cube_FW_C0_V1.0.0,找到过采样ADC的例程:

STM32Cube_FW_C0_V1.0.0\Projects\NUCLEO-C031C6\Examples_LL\ADC\ADC_Oversampling_Init。

主程序执行时,定期轮流使用以下3种过采样模式进行ADC转换。

1、 ADC过采样启用:比率16,位右移4。

2、 ADC过采样启用:比例16,无位右移。

3、禁用ADC过采样。

编译、下载、运行。在PA6输入端接入0-3.3V直流电压, 从MDK5变量窗口可以直接看到运行结果。

评价过采样的预期结果; 与过采样禁用时相比,启用过采样的ADC转换数据变化较小.

无标题.png

收藏 评论1 发布时间:2024-3-10 08:45

举报

1个回答
STMCU-管管 回答时间:2024-3-11 10:23:52
期待分享更多